【求解】变压器的高压电缆外皮破裂了,继续运行有无隐患?
一指慢
一指慢 Lv.17
2011年10月04日 18:26:37
来自于变压器
只看楼主

箱变中,变压器的高压电缆外皮破裂了,继续运行有无隐患?

箱变中,变压器的高压电缆外皮破裂了,继续运行有无隐患?
1.jpg

1.jpg

免费打赏
一指慢
2011年10月04日 18:29:13
2楼
此程序无法显示网页

最可能的原因是:
未连接到 Internet。
该网站遇到了问题。
在地址中可能存在键入错误。
回复
一指慢
2011年10月04日 18:31:53
3楼
没法子,过一会再发吧。
yaa.jpg

[ 本帖最后由 dexinpure 于 2011-10-4 20:06 编辑 ]
回复
一指慢
2011年10月04日 20:09:32
4楼
图片可算发上来了!
请各位高人不吝指教!
回复
lingxuct
2011年10月05日 07:59:15
5楼
图片中看不到破损部位?
回复
lingxuct
2011年10月05日 09:24:48
6楼
二哥眼睛很尖啊,我怎么就看不出来。

注意安全,电缆在处理前必须停电,在头上挂上接地线后才能工作!
回复
一指慢
2011年10月06日 12:13:45
7楼
谢天蓬大帅指点!
确实是C相。发个大点的截图
未命名.jpg
回复
lingxuct
2011年10月06日 13:17:55
8楼
看清楚了,为什么破损成这样?把机械破坏的因素消除掉,再拆下电缆引线,表面处理干净后,套上绝缘套管(热缩或冷缩)。
回复
li503232730
2011年10月07日 09:28:29
9楼
外皮破了必须马上处理,如果破损严重应该从新做头,你的这个冷缩头看样子是漏铜屏蔽层了,如果半导电层没破损可用高压绝缘自粘帯包上
回复
xjksjcsjy
2011年10月07日 18:23:29
10楼
肯定得处理,太不安全了