求助!电缆桥架能否穿越消防电梯前室?
yuluxuer
yuluxuer Lv.4
2011年10月04日 14:58:32
只看楼主

谢谢!

谢谢!
黑铁匠
2011年10月08日 19:11:54
12楼
高规
6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。

6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定:
6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
6.3.3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
6.3.3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
其中也见不可穿的条文
所以只yao做好防火封堵,我认为可以
回复
wbz-13
2011年10月08日 21:08:40
13楼
赞同 0oo0 的观点。
回复
haioua9
2011年10月09日 09:03:22
14楼
11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
回复
yuluxuer
2011年10月25日 11:14:47
15楼
我到现在也没找到规范要求不能穿的!所以这次就只好穿越电梯前室啦
回复
yuluxuer
2011年10月25日 11:15:48
16楼
我到现在也没找到规范要求不能穿的!所以这次就只好穿越电梯前室啦
回复
luo0971
2011年10月28日 15:37:27
17楼
消防电梯前室是没问题的............
又不是消防控制室
回复
newbook
2012年08月14日 11:08:09
18楼
没听说过不能穿,报消防审查也没见不允许,一直以来桥架都在穿越。
回复
逸清风
2012年08月15日 16:15:34
19楼
消防电梯前室应该可以
回复
wfguodf
2012年08月16日 10:28:55
20楼
没有规范规定不许穿,只要做好防火封堵即可(达到隔墙的耐火等级)
回复
任逍遥
2012年08月16日 14:00:14
21楼
有其他地方能不穿最好不穿,实在没地方走了再穿吧
回复

相关推荐

APP内打开