可以将定期排污管直接接到溶液水箱上吗?而不设定期排污扩容器。溶液箱是给水浴式脱硫除尘器供水的,如果将排污水接至溶液箱,那溶液箱采用什么材质的?
可以将定期排污管直接接到溶液水箱上吗?而不设定期排污扩容器。
溶液箱是给水浴式脱硫除尘器供水的,如果将排污水接至溶液箱,那溶液箱采用什么材质的?
2楼
锅炉房可以不设定期排污扩容器,通常的做法是直接排放至排污井中。但“将定期排污管直接接到溶液水箱上”是什么意思?你所说的溶液水箱是什么哟?
回复
3楼
一般小吨位的锅炉可以不设置的,设置扩容器主要是节约能源,如果量很小就没有必要了。
回复
4楼
谢谢两位的评论,锅炉房是三台15吨的链条炉锅炉房,溶液箱是给除尘器供水的,我们的除尘器是水浴式除尘器,通过溶液泵给除尘器供水。
回复
5楼
如果是3台15吨的就应该设置的,
回复
6楼
我们的溶液箱也是个降温池,给我设计图纸的设计院也没有设置定排。
回复
7楼
锅炉房是三台15吨的链条炉锅炉房,溶液箱是给除尘器供水的,我们的除尘器是水浴式除尘器,通过溶液泵给除尘器供水,这样的话是可以不人定排的
回复
8楼
排污水温度很高直接接到溶液箱的自来水里,得处理一下吧,不是光说行就行的,还有就是工作环境问题,
它的位置在水泵间也就是水处理间,工作环境不好也不行的.
回复
9楼
可以没有,但是大锅炉得有
回复