各位大侠,小弟要设计一台三绕组变压器,用于风力发电机组中, 请问如下参数的三绕组变压器设计是否可行? 额定容量1150/1000/150kVA 额定电压3/0.69/0.4kV 额定电流221.3/836.7/216.5 联结组别Dyn11yn11 容量分配1150(3kV)=1000(0.69kV)+150(0.4kV) 小弟等着大家的回复,先谢谢啦
各位大侠,小弟要设计一台三绕组变压器,用于风力发电机组中,
请问如下参数的三绕组变压器设计是否可行?
额定容量1150/1000/150kVA
额定电压3/0.69/0.4kV
额定电流221.3/836.7/216.5
联结组别Dyn11yn11
容量分配1150(3kV)=1000(0.69kV)+150(0.4kV)
小弟等着大家的回复,先谢谢啦
2楼
变压器的容量是根据所需要接的负载决定的,你设计时只要数据正确就可以。
0.69KV和0.4KV都是Y接法,且中性点都直接接地,如无特殊要求,可以做成同一绕组(即:0.4KV是中间抽头)。
回复
3楼
谢谢二楼,本来我以为三绕组变压器的容量设置必须严格按照100:100:50、100:50:100、100:100:100来做的。
回复
4楼
学习了,学习了,26的人了,依然菜鸟
回复
5楼
又想到一个问题,请问二楼,如果0.69kV和0.4kV做在一个低压线圈中,因为低压线圈是在高压线圈里面的,0.69kV和0.4kV的电流又大,两个抽头怎么引出?
回复
6楼
回复
7楼
上下引出吧!
回复
8楼
这个是变压器厂家已经做好了,引到变压器的绝缘板上了,这个看不必考虑、按变压器出线方式做就行了。
回复
9楼
学习了,学习了
回复
10楼
你说的是对的。
回复
11楼
学习了,谢谢