异型柱和短肢剪力墙小高层住宅是否可作错层
结构设计冀
2006年07月19日 16:01:26
只看楼主

现接一项目,有12层异型柱小高层和18层短肢剪力墙住宅,甲方要求户型平面中客厅和卧室间采用错层,错层高度300-450mm,请各位高手给与指点。

现接一项目,有12层异型柱小高层和18层短肢剪力墙住宅,甲方要求户型平面中客厅和卧室间采用错层,错层高度300-450mm,请各位高手给与指点。
scorpionsuper
2006年07月19日 19:18:07
2楼

可以
回复
chrong77
2006年07月20日 08:54:06
3楼
梁做个500以上,可以不按错层考虑
回复
stonedwg
2006年07月20日 11:32:15
4楼
新的国标异形柱框架规范明确规定不能错层
楼上的错500应该不是错层结构吧
回复
cqnxmaster
2006年07月20日 16:54:05
5楼
没有问题
回复
wbz04
2006年07月20日 22:07:16
6楼
不用按错层考虑,按异形柱的话新出的异形柱规程很严的,8月1日就要执行了,能做成框架剪力墙的话也许会好一点。
回复
天柱
2006年07月22日 19:36:21
7楼
新的行标异形柱框架规范明确规定不能错层,但楼上的错500不是错层结构(异形柱规程的错层指错的高度超过梁高)。
回复
tomcomjiang
2006年07月22日 22:08:38
8楼
把梁做高一点就可以了~
~
回复
cqnxmaster
2006年07月24日 15:24:59
9楼
这个不算是错层,两个房间的板高度差不大,梁高600就满足了
回复
cq11123
2008年06月04日 13:31:59
10楼
新的国标异形柱框架规范明确规定不能错层
楼上的错500应该不是错层结构吧
回复

相关推荐

APP内打开