框架柱轴压比老是不满足,还有箍筋也是~~
sj890916
sj890916 Lv.3
2011年09月29日 14:21:46
只看楼主

本人新手,这个柱子轴压比不满足,还有的箍筋超了~~ 但是柱子截面不能改,混凝土强度已经是C40了,应该也不好调了,我不知道要怎么修改好了[ 本帖最后由 sj890916 于 2011-9-29 17:04 编辑 ]

结构1.jpg 结构1.jpg本人新手,这个柱子轴压比不满足,还有的箍筋超了~~ 但是柱子截面不能改,混凝土强度已经是C40了,应该也不好调了,我不知道要怎么修改好了

[ 本帖最后由 sj890916 于 2011-9-29 17:04 编辑 ]

结构1.jpg

sj890916
2011年09月29日 17:08:19
2楼
怎么没人告诉我啊~~~
回复
天柱
2011年09月29日 18:08:43
3楼
这也不能改,那也不能改!就用型钢混凝土柱
回复
archidiamond
2011年09月29日 20:47:41
4楼
同意楼上,确实是比较好的办法。
回复
langyh
2011年09月30日 09:47:39
5楼
这也不能改,那也不能改!就用型钢混凝土柱
!!!!
回复
sj890916
2011年09月30日 10:33:57
6楼
额~~ 这样啊?没做过这种柱子额 还是谢谢你啊
回复
sj890916
2011年09月30日 10:36:55
7楼
额,谢谢啊 不过估计不给做 我想是不是我的模建的有问题,8000*7000的柱网,悬挑梁是2000长,600*600的柱子应该够了吧???不知道哪里有问题
回复
momo2300
2011年09月30日 13:26:42
8楼
我建议你用轴压比公式算下,具体你没说是几层框架,也不好帮你分析。n=N/A*Fc,7m乘8m的柱网,中柱轴压面积56平米,再乘以13-15kn/平米,在乘以层数,算出轴力N。柱子面积600*600,Fc查砼等级····略
回复