如图,应消防水池边的房间门不能直通室外,水泵房只能布在如图所示的位置,那么水泵吸水管的长度就比较长了,而且有几个弯头,吸水管管径我采用DN200的,请教高手,不知行不行?
如图,应消防水池边的房间门不能直通室外,水泵房只能布在如图所示的位置,那么水泵吸水管的长度就比较长了,而且有几个弯头,吸水管管径我采用DN200的,请教高手,不知行不行?

12楼
这个设计要不得。吸水管路必须做成环状,并用阀门分隔。为什么不要求建筑,把水泵房换到水池相邻房间?
回复
13楼
坚决反对水池和泵房远距离布置,跟建筑拼命,静坐抗议,要回距离
回复
14楼
同意你的办法。

回复
15楼
设备房不能太受制于建筑专业,搞的自己很被动,严重不合理。
该坚持的地方一定要坚持,比如专业性的东西。能妥协的地方适当妥协,不然别的专业背后说你不好配合,不能无原则的妥协,这样也行那样也行,别人会看低你的技术水平。
回复
16楼
建筑设计的也太有个性了吧!找建筑理论吧!

回复
17楼
这位建筑设计师可能存在一定的问题,建议把整个图全发上来,看看泵房到底是不是必须这么做。
回复
18楼
将设备间放在邻近位置,太远水头损失大。。
回复
19楼
按规范,所有消防泵相关的管线及控制器,控制线,都应该放置在消防泵房内,消防泵房的安全等级明显高于地下室普通车库。反过来理解,消防泵房为什么要等级高,专人管理,消防泵房里面应该放置那些设备,管线,就更好理解。
回复
20楼
好远哦,这样不好吧
回复
21楼
太远了 ,不行
回复