如图,应消防水池边的房间门不能直通室外,水泵房只能布在如图所示的位置,那么水泵吸水管的长度就比较长了,而且有几个弯头,吸水管管径我采用DN200的,请教高手,不知行不行?
如图,应消防水池边的房间门不能直通室外,水泵房只能布在如图所示的位置,那么水泵吸水管的长度就比较长了,而且有几个弯头,吸水管管径我采用DN200的,请教高手,不知行不行?
2楼
需要计算吸水管路损失考虑泵的气蚀余量。
回复
3楼
好象也可以,为什么中间不加个阀门做成环网呢,
回复
4楼
一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量。
回复
5楼
这个设计万万要不得!!!
回复
6楼
建议吸水管路做成环状,然后用阀门分割,图中这样做不是太合理
回复
7楼
这个泵房真是憋屈。安装间距够吗?
回复
8楼
哈哈。。草根设计院的建筑就是这样的。
回复
9楼
进来学习一下。。。
回复
10楼
坚决反对水池和泵房远距离布置,跟建筑拼命,静坐抗议,要回距离。
回复
11楼
这样不行的 不一定能自灌吸水 水泵的允许洗上真空高度有限
回复