关于消防模块问题
wang338
wang338 Lv.3
2011年09月29日 10:23:01
来自于防雷减灾
只看楼主

图集上关于消防泵、排烟风机等都是用的双入双出模块,谁能解释下为什么?

图集上关于消防泵、排烟风机等都是用的双入双出模块,谁能解释下为什么?
免费打赏
wang338
2011年09月29日 10:25:36
2楼
自己先顶,等待中……
回复
clzlyg
2011年09月29日 14:30:10
3楼
消防联动材料是每个厂家的产品多不样,作用一样,布线、接线不一样。图集只能做参考。
我也遇到过类似的情况,希望能帮到你
回复
netling
2011年10月08日 16:04:48
4楼
别说,这还真没有注意过,不过我认为,只要能满足要求,没有必要规定非得用双进双出的
回复
wang338
2011年10月08日 16:05:02
5楼
谢了,我的感觉是像两步降的卷帘是应该用输入双出,但是排烟风机还有泵应该是单入单出足矣了。
回复
dzkdzk
2011年10月16日 10:20:37
6楼
消防图集上那个不完全正确。你要看风机和水泵的控制原理图。最新控制原理图集上排烟风机要4个输入模块加一个输出模块,消防水泵至少需要5个输入模块加一个输出模块。图集上过负荷用2个模块不大合适,一个就够了。(老图集上风机过负荷也是用2个信号,新图集上用1个,水泵的图集上估计是忘记改了。)
回复
dzkdzk
2011年10月16日 10:21:49
7楼
排烟风机还有泵应该是单入单出足矣了。这种提法是不太合适的,要和强电专业配合,看控制原理图。
回复
zsdhy1971
2011年10月18日 22:14:55
8楼
谢谢分享!
回复
chenzq556
2011年10月25日 18:44:55
9楼
个人认为是编制图集人员在编制时所参考的产品样本上用的是双的造成的,实际无所谓,只要能通过消防部门的验收要求就OK了啊
回复
qq415949031
2011年11月10日 17:20:31
10楼
应该是联动切换模块吧
回复
印度
2011年11月22日 17:09:14
11楼
正确,一个输出是启动,一个输出是停止。自锁应在电气柜上自锁。
输入是运行状态和故障状态!@
回复

相关推荐