关于防雷,一个困惑的问题
wuxianchuangyi
2006年07月19日 10:12:13
来自于防雷减灾
只看楼主

假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。

2006年07月24日 17:00:58
12楼
按基础整体面积算~~~
回复
hjzhen520
2006年07月24日 17:09:48
13楼
经计算单栋的扩大宽度远大于间距50M,因此,建议三个一起算...
回复
lvbokele
2006年07月24日 17:41:24
14楼
连接起来是保证总等点位以及同一个接地体。
回复
gzasp
2006年07月25日 09:56:24
15楼
其实这些问题,GB50057-94(2000)中基本可以找到答案了,呵呵。

或者楼主可以直接给出你所困惑的建筑物的尺寸和当地雷暴日统计数据,这样会更方便大家给你答案。
回复
gzasp
2006年07月25日 10:02:04
16楼

关于这个情况,至少有如下问题需要考虑:
1/ 2栋建筑物之间接地网之间的状况是什么?联通还是不联通,接地网之间的距离有多少呢?
2/ 供电系统所采用的是什么样的接地形式?TN-S(N与PE有且仅有一点联通)还是其他形式?
3/ 为了防止因为地网不联通造成地线反击,建议将地网进行联通。
回复
haoliantxc
2006年08月21日 10:54:36
17楼
关于周围建筑物对Ae的影响,由于周围建筑物的高低、远近都不同,计算很复杂,因此不予考虑。两幢房子各算各的吧。
回复
wuxianchuangyi
2006年08月21日 16:08:58
18楼
回复

相关推荐

APP内打开