多联机主机放中间层有问题吗?
czplfe
czplfe Lv.3
2011年09月28日 18:34:44
来自于中央空调
只看楼主

设计一个别墅,用了三菱KX6主机放在第二层,铜管在第二层分支到1层,2层,3层,这样可以吗?

设计一个别墅,用了三菱KX6主机放在第二层,铜管在第二层分支到1层,2层,3层,这样可以吗?
免费打赏
wangpeizz
2011年09月29日 09:56:10
2楼
应该可以吧,参看一下多联机室内外机之间高差的限制要求
回复
guofeng0015
2011年09月29日 16:58:00
3楼
可以,但要看室内外机的高低差及配管长度,算算制冷制热的修正系数,使系统保持更高的能效比,最好室外机在下面
回复
dgb120
2011年09月30日 14:00:12
4楼
没有规定多联机的室外机必须放在地面或屋顶,你这种情况完全没有问题,主要考虑室外机的散热要好,并有减震措施。
回复
yijian2876
2011年09月30日 15:20:05
5楼
可以,但要看室内外机的高低差及配管长度
回复
momo.218
2011年09月30日 15:21:06
6楼
有几个问题需要核实一下:室内外机之间的高差;室内机之间的高差;管长是否满足要求;第一分歧管到最远端的室内机之间的管长是否满足要求等,这些在厂家的样本上应该都有比较详细的说明
回复
momo.218
2011年09月30日 15:22:48
7楼
如果厂家资料上要求的都没有问题,室外机放在中间是可以的
回复
huangzy3472
2011年09月30日 17:40:56
8楼
只要不超标配就行
回复
sz_jyf
2011年10月01日 14:10:24
9楼
中间层只要满足垂直和水平配管距离不超就行。很多放中间层要解决的是散热的风导向问题。要求确保机组的散热条件良好。
回复
zhaowenliangde
2011年10月05日 08:20:21
10楼
应该没有问题,哪里合适就放哪里。
回复
adingkgb
2011年10月06日 12:22:39
11楼
只要符合配管要求符合通风散热要求就行
回复

相关推荐

APP内打开