急请教高手关于低压柜零地电位问题!
aotfly
aotfly Lv.2
2006年07月19日 08:31:35
只看楼主

两套低压系统之间采用母线连接,母线长6米左右,在母线的两端接入的低压柜测得的零地电位分别是0.2V(靠近变压器),0.8V,请问相差0.6V是否正常,有没有关于此类电压偏差的行业规范?这个偏差是不是由于母线连接的接触电阻过大造成的?请高手指点!

两套低压系统之间采用母线连接,母线长6米左右,在母线的两端接入的低压柜测得的零地电位分别是0.2V(靠近变压器),0.8V,请问相差0.6V是否正常,有没有关于此类电压偏差的行业规范?这个偏差是不是由于母线连接的接触电阻过大造成的?
请高手指点!
免费打赏
aotfly
2006年07月19日 15:06:58
2楼
顶一下
回复
tcchezhong
2006年07月19日 15:51:51
3楼
母线通过电流是多少?系统电压是0.4KV吧.
回复
aotfly
2006年07月19日 16:55:46
4楼
母线电流1200A,0.4kV系统
回复