【求解】(原因找到大家讨论一下)关于三相五线供电的照明配电箱负荷及电流计算问题
a15512801156
2011年09月28日 16:08:39
只看楼主

建筑物商业性质,照明配电箱计算负荷和电流与实际差距较大,寻求分析。问题为设计单位统计照明配电箱负荷为Pe=16.6KW,功率因数为0.8,Ijs为22.5A,配电箱上进线为YJV5×10电缆,实际运行对电流进行测量,三相平衡情况下,每项为60A左右,实际调查未发现增加其它用电负荷。对于照明配电的计算有无其它要求啊,求解,谢谢。我查了中国电力出版社的《工业与名用配电设计手册》第三版,发现第一章第六节对单项负荷转为等效三相负荷有明确的方法,算完了以后就明白为什么是60A了,配电箱功率和电流计算,如果所带负荷全部为单项照明负荷,就不能按照常规计算方式,需要将单项负荷换算为等效的三相负荷进行换算,不过下载好多关于此类配电箱系统图,都是按照常规计算方式配置断路器和上游进线线径,望各位设计单位引起重视啊,我已经加大配电箱进线线径了。还有就是我不会上图,望大家见谅了。

P110930_104649.jpg 建筑物商业性质,照明配电箱计算负荷和电流与实际差距较大,寻求分析。 手机拍的照片,效果不是很好,大家见谅啊!
对于坛友提出的问题:1、是否接入其它负荷(无)。2、负荷接一相了(太低级的错误了,不可能发生,三相都是60A左右)3、纯照明配电箱,无运行其它负荷,所带灯具功率总和计算没有错误。
回复32#看设计手册对Puv的解释,我理解为U和V相线间负荷之和,因为此类配电箱最恶劣的运行情况是三相中任意两项负荷运行,剩余一相所有负荷关闭,造成零线电流较大,一般电气设计大家都会很小心的,都会按最恶劣情况计算,是吧?呵呵,不知道对不对,大家说说看。 P111008_090615.jpg

[ 本帖最后由 a15512801156 于 2011-10-8 09:27 编辑 ]

P110930_104649.jpg


P111008_090615.jpg

免费打赏
chpp_8
2011年10月06日 18:34:46
32楼
楼主,据你所说你现在负荷全部为单相负荷(也就是相负荷),按照单相负荷转换为等效三相负荷方法计算,符合第一条:只有单相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍;而等效并不是等于的意思。假如说负荷全部为单相,A相6KW,B相7KW,C相6.5KW,将其转换为等效的三相负荷 P=3*7KW=21KW;我不理解的是,因为没有线间负荷,为何楼主要按Puv=Pvw计算?
回复
a15512801156
2011年10月08日 09:11:08
33楼
看设计手册说明,我理解为U和V相各线所带负荷之和。
回复
tzh188
2011年12月21日 16:58:52
34楼
这个问题非常好,实际设计中很多人不会注意这个问题。
回复
q13871628685
2014年08月16日 11:46:12
35楼

配电箱是按三相计算的 若按单相差不多有70多吧
回复

相关推荐

APP内打开