RT:请问“同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根”规范中的这一条是说所有配电箱还是只是照明配电箱?照明配电箱是包括了所有的配电箱了吗?
RT:请问“同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根”规范中的这一条是说所有配电箱还是只是照明配电箱?照明配电箱是包括了所有的配电箱了吗?
GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
6.0.1 二次回路结线应符合下列要求:
7、每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根;对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。
实际施工还有一些变通的办法
图片中的一次接线的做法也是可以的,一相铜排的两个孔出线接了四根电缆,每个孔接两根
还有的在大断路器的出线端子接铜排,铜排上打孔,再接几根电缆的做法,一般一个孔不超过两根电缆