【求解】(原因找到大家讨论一下)关于三相五线供电的照明配电箱负荷及电流计算问题
a15512801156
2011年09月28日 16:08:39
只看楼主

建筑物商业性质,照明配电箱计算负荷和电流与实际差距较大,寻求分析。问题为设计单位统计照明配电箱负荷为Pe=16.6KW,功率因数为0.8,Ijs为22.5A,配电箱上进线为YJV5×10电缆,实际运行对电流进行测量,三相平衡情况下,每项为60A左右,实际调查未发现增加其它用电负荷。对于照明配电的计算有无其它要求啊,求解,谢谢。我查了中国电力出版社的《工业与名用配电设计手册》第三版,发现第一章第六节对单项负荷转为等效三相负荷有明确的方法,算完了以后就明白为什么是60A了,配电箱功率和电流计算,如果所带负荷全部为单项照明负荷,就不能按照常规计算方式,需要将单项负荷换算为等效的三相负荷进行换算,不过下载好多关于此类配电箱系统图,都是按照常规计算方式配置断路器和上游进线线径,望各位设计单位引起重视啊,我已经加大配电箱进线线径了。还有就是我不会上图,望大家见谅了。

P110930_104649.jpg 建筑物商业性质,照明配电箱计算负荷和电流与实际差距较大,寻求分析。 手机拍的照片,效果不是很好,大家见谅啊!
对于坛友提出的问题:1、是否接入其它负荷(无)。2、负荷接一相了(太低级的错误了,不可能发生,三相都是60A左右)3、纯照明配电箱,无运行其它负荷,所带灯具功率总和计算没有错误。
回复32#看设计手册对Puv的解释,我理解为U和V相线间负荷之和,因为此类配电箱最恶劣的运行情况是三相中任意两项负荷运行,剩余一相所有负荷关闭,造成零线电流较大,一般电气设计大家都会很小心的,都会按最恶劣情况计算,是吧?呵呵,不知道对不对,大家说说看。 P111008_090615.jpg

[ 本帖最后由 a15512801156 于 2011-10-8 09:27 编辑 ]

P110930_104649.jpg


P111008_090615.jpg

免费打赏
ljs1399
2011年10月02日 18:05:10
22楼
两个原因1设计时Pe统计错误。2有其它负荷接入。可能设计院错机会大点。好像计算有问题。
回复
浮云生
2011年10月03日 08:40:39
23楼
同意楼上意见,Pe统计错误。按60A线电流计算,应该是32KW负荷。
回复
chpp_8
2011年10月03日 13:53:52
24楼

《民规》中规定:“单相负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,合部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效的三相负荷,再与三相对称负荷相加”。等效负荷可按下列方法计算: 1》只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。2》.....3》....因为楼主的负荷全部为单相,所以第2条和第3条没有列出。我想问的是楼主是如何对以上条款理解的?希望楼主能与大家分享下自已的心得?
回复
wangjiafeng246
2011年10月04日 11:23:02
25楼
学习学习。比较赞同楼上的见解。
回复
ly771111
2011年10月04日 18:48:34
26楼
接有别的设备吧
回复
protosscarrier
2011年10月04日 21:06:29
27楼
- -
这差的有点多啊
回复
a15512801156
2011年10月05日 15:11:20
28楼
我理解为由于末端全部为单相负荷,不能控制开关支路数量,所以设计的时候是平衡的,使用的时候是另说了,建议按Puv(接于V项和U相之间的负荷)=Pvw(接于V项和W相之间的负荷)情况进行计算,Pd(等效三相负荷)=3Puv,这样的话才可以套用常规的计算公式,而不能简单的把所有负荷相加得出Pe
回复
a121014
2011年10月05日 15:15:09
29楼
嗯!检查下在说!










想川
回复
lpx126
2011年10月05日 22:57:50
30楼
关注中……
回复
qian68747
2011年10月06日 07:18:37
31楼

就是这个问题,是总负荷的统计不足,也有可能是把计算负荷标成了总负荷。这样在安装好试灯时是全部负荷投入使用这样就出现了差别。
回复

相关推荐

APP内打开