【求解】(原因找到大家讨论一下)关于三相五线供电的照明配电箱负荷及电流计算问题
a15512801156
2011年09月28日 16:08:39
只看楼主

建筑物商业性质,照明配电箱计算负荷和电流与实际差距较大,寻求分析。问题为设计单位统计照明配电箱负荷为Pe=16.6KW,功率因数为0.8,Ijs为22.5A,配电箱上进线为YJV5×10电缆,实际运行对电流进行测量,三相平衡情况下,每项为60A左右,实际调查未发现增加其它用电负荷。对于照明配电的计算有无其它要求啊,求解,谢谢。我查了中国电力出版社的《工业与名用配电设计手册》第三版,发现第一章第六节对单项负荷转为等效三相负荷有明确的方法,算完了以后就明白为什么是60A了,配电箱功率和电流计算,如果所带负荷全部为单项照明负荷,就不能按照常规计算方式,需要将单项负荷换算为等效的三相负荷进行换算,不过下载好多关于此类配电箱系统图,都是按照常规计算方式配置断路器和上游进线线径,望各位设计单位引起重视啊,我已经加大配电箱进线线径了。还有就是我不会上图,望大家见谅了。

P110930_104649.jpg 建筑物商业性质,照明配电箱计算负荷和电流与实际差距较大,寻求分析。 手机拍的照片,效果不是很好,大家见谅啊!
对于坛友提出的问题:1、是否接入其它负荷(无)。2、负荷接一相了(太低级的错误了,不可能发生,三相都是60A左右)3、纯照明配电箱,无运行其它负荷,所带灯具功率总和计算没有错误。
回复32#看设计手册对Puv的解释,我理解为U和V相线间负荷之和,因为此类配电箱最恶劣的运行情况是三相中任意两项负荷运行,剩余一相所有负荷关闭,造成零线电流较大,一般电气设计大家都会很小心的,都会按最恶劣情况计算,是吧?呵呵,不知道对不对,大家说说看。 P111008_090615.jpg

[ 本帖最后由 a15512801156 于 2011-10-8 09:27 编辑 ]

P110930_104649.jpg


P111008_090615.jpg

免费打赏
木已成舟
2011年09月29日 20:32:22
12楼
问题不明。。。。。。
回复
cai2561
2011年09月30日 08:25:17
13楼
这种问题别人对具体情况又不了解 分析不出个所以然来
回复
yn_zhaosw
2011年09月30日 09:13:10
14楼
请认真查一下接到配电箱的负荷:1、这是接入的负荷大于原来设计院计算;2、是有别的不应接入的负荷进入了配电箱。
回复
tzjdldy
2011年09月30日 09:29:27
15楼
三相平衡时电流算出来应该是31.5A(需要系数为1),设计院为22.5A估计需要系数取的0.75左右吧。实测60A估计某一相负荷过大吧!
回复
liuxuesheng-001
2011年09月30日 09:37:46
16楼
请认真查一下接到配电箱的负荷:1、这是接入的负荷大于原来设计院计算;2、是有别的不应接入的负荷进入了配电箱。
回复
lyl8230230
2011年09月30日 09:51:42
17楼
列一下用电设备情况,大家就知道了。
回复
xiaolin9566
2011年09月30日 16:56:35
18楼
应该是都是接在一相上了吧
回复
yugzh168
2011年10月01日 09:02:29
19楼
可能是计算的一相的负荷。忽略了三相计算。
回复
yufei0621
2011年10月01日 10:31:31
20楼
呵呵 学习了 谢谢 分享啊
回复
jdiewo
2011年10月01日 11:57:16
21楼