室外消防栓的设置问题
zkyh
Lv.2
2003年08月04日 22:09:50
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
有的单体建筑要求设置室外消防栓,但是如果该建筑的周围有市政消火栓那还要设室外消火栓吗?如果这样的话是不是不用考虑室外消防用水量呢?那市政消防栓和室外消防栓有什么区别啊?
有的单体建筑要求设置室外消防栓,但是如果该建筑的周围有市政消火栓那还要设室外消火栓吗?如果这样的话是不是不用考虑室外消防用水量呢?那市政消防栓和室外消防栓有什么区别啊?
免费打赏
lg502
2003年08月04日 22:17:37
2楼
市政消火栓可算作室外消火栓
回复
小方
2003年08月04日 23:09:32
3楼
第8.3.2条
四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓;
回复
小陈
2003年08月07日 16:16:04
4楼
同意楼上意见
回复
枫松柏
2003年08月08日 06:21:19
5楼
同意小方的看法,补充几句,市政消火栓一定是室外外消火栓,但室外外消火栓不一定是市政消火栓。
回复
相关推荐
多栋低层住宅楼室外消防给水
建筑消防给水
2021-06-18 16:45:54
室外消防给水管网的设计经验总结
建筑消防给水
2021-02-20 10:14:37
好久不来发帖了,来请教下大牛一下二供泵房与室外消防管网的问题?
建筑给排水
2021-02-05 16:10:28
室外消防水箱基础,如何组价?
土建工程造价
2020-06-29 10:43:05
室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??
建筑消防给水
2020-06-10 17:51:48
北方室外消防给水管道保温怎么保,需要多厚的保温?
给排水工程施工
2019-11-28 09:53:47
小型公建要不要做室外消防系统?用没有什么依据
建筑消防给水
2019-07-31 16:47:52
室外消火栓系统采用临时高压系统,可否采用屋面消防水箱稳压?
建筑消防给水
2019-07-01 19:02:38
消防和非消防的电缆共用室外电缆沟消防电缆选型
供配电技术
2019-05-31 10:33:13
住宅干式消防竖管以及室外可否一路消防?
建筑消防给水
2019-02-13 16:17:51
室外体育场配套用房的消防设施
建筑消防给水
2018-10-13 16:57:45
室外消防栓必须接市政供水管网吗
建筑消防给水
2018-10-09 19:57:41
地块内新建一个100m2管理用房用考虑其室外消防用水量么
建筑消防给水
2018-09-12 15:06:58
新规没说明室外消防补风口与排烟口的水平距离?
通风排烟
2018-08-08 17:08:57
铁路站房室外给排水及消防设计
建筑给排水
2018-06-28 10:42:41
请教大家一个关于室外消防给水一路供水的问题
建筑消防给水
2018-05-31 20:32:30
消防水池储存室外消防水量,不设置消防供水泵可以吗?
建筑消防给水
2018-05-28 10:48:10
室外消防联动线路穿钢管直埋敷设,需要做混凝土包封吗?
电气施工图
2018-04-08 11:57:36
室外消防用水量怎么确定的??
建筑消防给水
2017-12-21 16:25:32
室外消防能不能从给水气压罐上直接引水?
建筑消防给水
2017-11-27 11:39:43
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开