请教建模何处出错?
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年07月18日 19:00:51
来自于PKPM
只看楼主

一单层框架,pkpm建模计算,在sat-8“satwe前处理”第8步“数据检查”提示出现如下错误,数次检查,不知出在何处,请高手给予指点!!以下是我的pkpm建模数据:以下是出现错误截图:check.out中错误提示: | section information | ----------------------- ERROR 104 : K = 1 or K = 3 or K = 4 and M = 6

一单层框架,pkpm建模计算,在sat-8“satwe前处理”第8步“数据检查”提示出现如下错误,数次检查,不知出在何处,请高手给予指点!!
以下是我的pkpm建模数据:
以下是出现错误截图:
check.out中错误提示:
| section information |
-----------------------
ERROR 104 : K = 1 or K = 3 or K = 4 and M = 6

1153220438512.jpg

a0baafdf48642e76500e.rar
834 KB
立即下载
免费打赏
huangwei07560
2006年08月09日 17:10:41
12楼
对了 ,为什么板厚为0呢,好像没解释清楚?
回复
cjhuif
2006年08月10日 13:09:23
13楼
板厚为0,可以将面荷载传到周边梁或者墙,如果定义为孔洞,即使加上面荷载,也不会向四周传递,取板厚为0为特定环境下的设置,比如说楼梯间,就可以设置板厚为0
回复