请教建模何处出错?
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年07月18日 19:00:51
来自于PKPM
只看楼主

一单层框架,pkpm建模计算,在sat-8“satwe前处理”第8步“数据检查”提示出现如下错误,数次检查,不知出在何处,请高手给予指点!!以下是我的pkpm建模数据:以下是出现错误截图:check.out中错误提示: | section information | ----------------------- ERROR 104 : K = 1 or K = 3 or K = 4 and M = 6

一单层框架,pkpm建模计算,在sat-8“satwe前处理”第8步“数据检查”提示出现如下错误,数次检查,不知出在何处,请高手给予指点!!
以下是我的pkpm建模数据:
以下是出现错误截图:
check.out中错误提示:
| section information |
-----------------------
ERROR 104 : K = 1 or K = 3 or K = 4 and M = 6

1153220438512.jpg

a0baafdf48642e76500e.rar
834 KB
立即下载
免费打赏
wang102cn
2006年07月19日 08:39:35
2楼
我用03年12月版SATWE计算未出错,你的一层楼板板厚为何取为0?
回复
cjhuif
2006年07月19日 10:49:49
3楼
感谢二楼指点,我的pkpm版本是04年6月,因为一层梁实际为地梁,也就是支撑一层墙体的梁,梁顶即为一层地面标高,所以板厚取0
回复
wang102cn
2006年07月19日 18:14:08
4楼
你地梁不应在PMCAD里输入,而且你地梁层标高是正的,不对,现在还有错吗?
回复
cjhuif
2006年07月19日 19:08:13
5楼
地梁按照正常框架梁输入,计算按照底层为地下室计算,我觉得这样比较接近实际受力情况,如果不输入地梁这层,柱子配筋和基础都将偏小,请楼上指点这种做法是否可行?另外那个几何数据检查出错提示应该跟地梁输入方式没有关系,现在仍有错误,找不出原因所在
回复
zyhjiao
2006年07月19日 21:11:13
6楼
楼主的第14号梁截面,材质为钢了,可能是笔误,改过来试试;就看到这一个毛病!
回复
rho0
2006年07月20日 01:38:32
7楼
看看现在可以了吗?
300X600梁材料用成钢了
回复
heixia51168
2006年07月20日 07:38:16
8楼
14号梁截面材质为钢改为混凝土就可以计算了,没问题。
回复
wang102cn
2006年07月20日 08:07:22
9楼
果然是个这材料选择有误,地下室顶板为何板厚为0?
回复
stephen66
2006年07月20日 09:57:26
10楼
ERROR 104 :定义了实心钢截面构件!
回复
cjhuif
2006年07月20日 10:35:55
11楼
果然是截面定义错误,现在以通过数据检查,感谢6楼及其他朋友指点!!
回复

相关推荐

APP内打开