请问一下?
ztszhou
ztszhou Lv.6
2006年07月18日 16:41:20
来自于继电保护
只看楼主

过流保护跟过负荷保护是不是一样的?他们有什么分别吗?有综合保护器即有过流保护和负荷保护的吗?

过流保护跟过负荷保护是不是一样的?
他们有什么分别吗?
有综合保护器即有过流保护和负荷保护的吗?
免费打赏
ztszhou
2006年07月21日 11:32:55
2楼
怎么没人回答。
回复
caoaijun302
2006年08月08日 23:27:07
3楼
严格的来讲,过流保护包括两种:过负荷或过载保护、短路保护。综合保护器都有上述两种保护
回复
yhb2313
2006年08月09日 00:01:48
4楼

过流保护跟过负荷保护是不一样的。

综合保护功能不一定的,那要看整套柜子的设计需要。
回复
ddstaii_003
2006年08月09日 08:24:48
5楼


过流保护和过负荷保护是两个概念,过流保护是短路保护的一种.
回复
wy163dq
2006年08月09日 08:56:44
6楼
可以说是一样的,都是电流保护。
也可以说是不一样的,过流保护一般延时动作于跳闸,过负荷保护只动作于信号。
权当抛砖引玉吧。
回复
dlmg
2006年08月09日 19:04:02
7楼
对于线路来说,一般配置有速断保护,然后根据需要再配置限时速断保护、过流保护,但是由于动作选择性的需要,速断保护是无法保护线路全长的,如果此时故障发生在该线路里头但又超过速断的保护范围时,此时一般可以由限时速断保护来动作了。
过流保护通常指的是:其起动电流按照躲开最大负荷电流来整定的,它不仅能够保护本线路的全长,而且还能够保护相邻下一级线路的全长,起到下一级线路的远后备保护作用。
过负荷就是:每种电气设备都有它的额定负荷,但设备运行时会出现电流超过它的额定电流但是又比故障电流来得小,此时过负荷就要经过一定的延时来发信号。
一般来说,过流保护是要动作于断路器的,过负荷只发信号。
回复
wffalick
2006年09月04日 16:59:51
8楼

过负荷谁说只动作于信号。重负荷也要跳闸的,只是时间延时长一点。
回复
cao345
2006年09月04日 21:01:27
9楼
回复
tian.heng
2006年09月04日 23:46:46
10楼
过流故障伴随着正序电压的下降和负序电压的产生
回复
wyl_jolin
2006年09月05日 15:10:26
11楼
过流是电气故障,过负荷是运行中的一种现象
回复