请问一下?
ztszhou
ztszhou Lv.6
2006年07月18日 16:41:20
来自于继电保护
只看楼主

过流保护跟过负荷保护是不是一样的?他们有什么分别吗?有综合保护器即有过流保护和负荷保护的吗?

过流保护跟过负荷保护是不是一样的?
他们有什么分别吗?
有综合保护器即有过流保护和负荷保护的吗?
免费打赏
colourcat_3392
2006年09月05日 20:27:43
12楼
过负荷肯定带有一定的过小电流,简单的做法就是按照过电流来做,由于危害性没有达到过电流,所以加时间来作用跳闸或者信号
回复
wy163dq
2006年10月10日 11:35:43
13楼

过流故障一定产生负序电流? 兄弟你好像记错了吧.
回复
qiaogangis
2006年10月12日 16:47:08
14楼

除了对称性故障
回复
hawk_huang2014
2006年10月13日 21:27:11
15楼

我同意这位网友的说法。在线路保护中,大于10倍额定电流的保护叫作短路保护;1--10倍额定电流的保护叫作过负荷保护,又叫过载保护。短路具有爆炸性质。
我们常用的低压电流保护元件主要是通过空气开关来保护的,(电机拖动保护线路中用热继)开关根据不同的产品又有不同的保护特性,主要是瞬时特性和带反时限延时两种,前者是针对短路,后者是针对过载,即1--10倍以下的额定电流。这样开关就具有了选择性保护的功能,当是短时要求瞬时动作,当是允许的短时过电流是要求有反时限保护,比如电动机起动时电流为额定电流的5-7倍,起动时开关就不应该动作,当线路发生短路时,电流远大于10倍的额定电流,这时就要求开关 立即动作,保护线路。
具有综合保护的电器还有很多,有的熔断器也具有过载短路双重保护的功能。
回复