设备房围绕的地下内走道的排烟问题
chalewen
chalewen Lv.8
2011年09月27日 16:29:14
来自于通风排烟
只看楼主

有一个高层的地下内走道,大于20米,两侧分别是设备房、泵房、变配电房等设备房,都没有外窗一般设备房应该不需要排烟的,但按照高规内走道排烟又要考虑无窗房间,把这些设备房都计算进去觉得不合理,不知道大家是怎么考虑的?

有一个高层的地下内走道,大于20米,两侧分别是设备房、泵房、变配电房等设备房,都没有外窗

一般设备房应该不需要排烟的,但按照高规内走道排烟又要考虑无窗房间,把这些设备房都计算进去觉得不合理,

不知道大家是怎么考虑的?
免费打赏
zengtaiwu
2011年09月30日 10:18:37
12楼
是不用排烟,可是你得考虑到排风啊。那个设备房有高热量产生。装了排风机。你室内就是一个负压状态。你直接在设备房的墙上装一个大的自然进风口就可以了。一些小的房间不用搞什么机械进风了。那有那么多位置,就是从地下室其它的位置进风,大开间的就搞个井用来机械进风,当然,对于楼主的问题,是不用把那些设备房考虑进去的。
回复
xuzechen826
2011年09月30日 15:12:23
13楼

有着火危险的就算,没得就不算,很简单
回复
kyopku
2011年10月01日 14:35:12
14楼
学习学习
回复
langlan998
2011年10月04日 09:03:34
15楼
“人员经常停留和可燃物的房间
回复
kyopku
2011年10月09日 11:55:43
16楼
学习学习
回复
农民
2011年10月09日 17:28:17
17楼
凭什么说把设备房算进去就不合理了?设备方需不需要排烟是一致有争议的,但内走道排烟没任何争议,设备房正常通风没有争议。既然要上排烟,就把设备房带上去算了!风量大点也而以,控制上不增加钱。设备上也不增加钱。