有一个高层的地下内走道,大于20米,两侧分别是设备房、泵房、变配电房等设备房,都没有外窗一般设备房应该不需要排烟的,但按照高规内走道排烟又要考虑无窗房间,把这些设备房都计算进去觉得不合理,不知道大家是怎么考虑的?
有一个高层的地下内走道,大于20米,两侧分别是设备房、泵房、变配电房等设备房,都没有外窗
一般设备房应该不需要排烟的,但按照高规内走道排烟又要考虑无窗房间,把这些设备房都计算进去觉得不合理,
不知道大家是怎么考虑的?
2楼
你那些设备房需要做排风嘛。你就把每个房间的设双速风机嘛。然后进风就在连接到走道的墙那里开一个自然进风口就好了的。反正你内走道和设备房肯定是在一个防火分区里面是吧。
回复
3楼
走道排烟考虑无窗房间,这些无窗房间也指的是人员经常停留和可燃物的房间,设备房是不用考虑的。
回复
4楼
走道排烟,设备房不用考虑。
回复
5楼
规范上有这条规定吗,怎么没找到
回复
6楼
走道排烟时候,看封闭房间是否为防火门。像设备房门为防火门不排烟只排风,若非防火门则考虑排烟
回复
7楼
沙发、6#观点有误。设备间排风需要考虑建筑是否可以自然进风,若不行,则机械进风~
对于走道排烟的问题,设备间无需排烟,故不存在考虑设备房防火门问题~
回复
9楼
可是规范条文解释提到走道防烟分区划分情况,若连通门为防火门则不计算其面积,若是非防火门计算在方言分区面积之中
回复
10楼
内走道需要做排烟,其他设备用房你可以按独立的防烟分区处理,因为功能不同,排烟系统也不一样
回复
11楼
如果是地上房间,按照规范 面积<100m2的有人房间 与 设备房 都是不需要排烟设施的;记入走道面积的无窗房间,规范上没有明确圈定。从合理性上看是不应该计入设备房