【求助】两条线路及变压器均分列运行,短路电流如何选
hugh1868
hugh1868 Lv.4
2011年09月26日 22:27:33
来自于变压器
只看楼主

看到一个讨论,竟然没有结果,意见不一,你认为如何???某110KV变电所,两台主变,高、低压侧为单母分断接线,两条线路及变压器均分列运行,分列运行时,低压侧10千伏I母短路时的短路电流小于II母短路时的短路电流,请问验算10千伏I母出线设备时的短路稳定性时选用的短路电流应用I母的短路电流还是II母的短路电流。个人意见是,虽然正常采用分列运行,但当变压器检修时,10千伏I母II母应由一台变压器代,故应用较大的短路电流即II母的短路电流验算,请高人指正。

看到一个讨论,竟然没有结果,意见不一,你认为如何???
某110KV变电所,两台主变,高、低压侧为单母分断接线,两条线路及变压器均分列运行,分列运行时,低压侧10千伏I母短路时的短路电流小于II母短路时的短路电流,请问验算10千伏I母出线设备时的短路稳定性时选用的短路电流应用I母的短路电流还是II母的短路电流。个人意见是,虽然正常采用分列运行,但当变压器检修时,10千伏I母II母应由一台变压器代,故应用较大的短路电流即II母的短路电流验算,请高人指正。
免费打赏
wangjiafeng246
2011年10月02日 12:31:42
12楼
同意楼上的说法!
回复
sldhdlcj
2011年10月04日 15:01:15
13楼
同意按照最大短路电流校验。
回复
lcccm123
2011年10月04日 23:11:38
14楼
按照大的短路电流进行计算。
回复
jwssxyl888
2011年10月06日 10:59:47
15楼
同意按照最大短路电流校验。
回复
李土根
2011年10月06日 21:31:28
16楼
如果按短路电流大的进行校验能行的话,那么,当运行方式变化采用短路电流小的变压器供电时发生短路就完全没有问题的了,所以,用短路电流大的2母进行校验是有道理的。
回复
tojiclz
2011年10月07日 08:31:23
17楼
同意楼上意见
回复
mingkun128
2011年10月07日 10:47:39
18楼
校检自然要按最大的校检了,只是整定的话就有点纠结了。你还要考虑到检修情况吗?
回复
浩宇
2011年10月08日 08:37:18
19楼
第一次接触短路电流计算学习中
回复

相关推荐

APP内打开