【求助】两条线路及变压器均分列运行,短路电流如何选
hugh1868
hugh1868 Lv.4
2011年09月26日 22:27:33
来自于变压器
只看楼主

看到一个讨论,竟然没有结果,意见不一,你认为如何???某110KV变电所,两台主变,高、低压侧为单母分断接线,两条线路及变压器均分列运行,分列运行时,低压侧10千伏I母短路时的短路电流小于II母短路时的短路电流,请问验算10千伏I母出线设备时的短路稳定性时选用的短路电流应用I母的短路电流还是II母的短路电流。个人意见是,虽然正常采用分列运行,但当变压器检修时,10千伏I母II母应由一台变压器代,故应用较大的短路电流即II母的短路电流验算,请高人指正。

看到一个讨论,竟然没有结果,意见不一,你认为如何???
某110KV变电所,两台主变,高、低压侧为单母分断接线,两条线路及变压器均分列运行,分列运行时,低压侧10千伏I母短路时的短路电流小于II母短路时的短路电流,请问验算10千伏I母出线设备时的短路稳定性时选用的短路电流应用I母的短路电流还是II母的短路电流。个人意见是,虽然正常采用分列运行,但当变压器检修时,10千伏I母II母应由一台变压器代,故应用较大的短路电流即II母的短路电流验算,请高人指正。
免费打赏
gl800301
2011年09月26日 22:41:08
2楼
应该按照最大的短路电流校验
回复
tianmingle123
2011年09月26日 23:05:43
3楼
同意楼主的做法。
回复
xiaojun317
2011年09月27日 15:51:19
4楼
学习学习学习
回复
不下棋的棋手
2011年09月30日 09:40:00
5楼
学习了
回复
feidankt66
2011年09月30日 10:32:31
6楼
这里有2点不能忽视,首先2台变压器是一样的,为何验算出的短路电流不一样?应该在变压器低压侧近地点的短路电流应该一样的才对,至于远地点那要看实际情况了。二是既然考虑变压器检修时由II母代替I母,那如果II段检修由I段代替;那短路电流按那个验算?个人认为如果你的算法没问题;就应该按各自验算的短路电流来配置设备;这样才保证开关安装运行。
回复
y502x
2011年09月30日 15:50:54
7楼
同意楼主的做法
回复
hugh1868
2011年10月01日 09:27:50
8楼
好像有不同的意见,正在PK,请看: 变压器分列运行的问题
回复
我爱喝绿茶
2011年10月01日 11:52:01
9楼
来学习学习,慢慢积累。。。
回复
engsimon
2011年10月01日 16:37:55
10楼
按负荷最大短路电流验算。
回复
wangjiafeng246
2011年10月02日 12:31:13
11楼
学习学习。