请教高手散粮仓底隧道通风问题
hqstank
hqstank Lv.9
2006年07月16日 11:55:36
来自于通风排烟
只看楼主

我要做一个散粮仓底隧道的通风设计,但因没做过通风,所以请教高手,共同进步考虑隧道内空气质量和夏季设备结露问题,因此设置通风.隧道为地下封闭式,长约300m,断面尺寸3m*3m,内设封闭式传输带,每隔约35m有一DN800通风口通到地面上,通风管高1.5m,按送风排风间隔设置,换气量按5次/h算,这样1台送风量或1台排风量为3*3*35*5=1575m3,在选轴流风机时,发现在曲线表上根据隧道断面、风量、压损,结果压损太小根本没法查,估计也就1Pa/m,选风机扬程还不到100Pa,风机直径才DN400,跟卫生间风机大小差不多,我纳闷哪出问题了,有哪位仁兄帮看看,有什么问题吗?

我要做一个散粮仓底隧道的通风设计,但因没做过通风,所以请教高手,共同进步
考虑隧道内空气质量和夏季设备结露问题,因此设置通风.隧道为地下封闭式,长约300m,断面尺寸3m*3m,内设封闭式传输带,每隔约35m有一DN800通风口通到地面上,通风管高1.5m,按送风排风间隔设置,换气量按5次/h算,这样1台送风量或1台排风量为3*3*35*5=1575m3,在选轴流风机时,发现在曲线表上根据隧道断面、风量、压损,结果压损太小根本没法查,估计也就1Pa/m,选风机扬程还不到100Pa,风机直径才DN400,跟卫生间风机大小差不多,我纳闷哪出问题了,有哪位仁兄帮看看,有什么问题吗?
免费打赏
hqstank
2006年07月19日 11:27:14
2楼
我说的是仓底隧道,考虑空气中可能有浮尘和夏季设备结露才通风的,间隔35m的通风口,送风机和排风机间隔设置,也就是隔35m一个送风口,再隔35m一个排风口.这样隧道内通的不就是室外空气了嘛,提高隧道内设备温度,就解决结露问题了.
回复
tkdy2002
2006年07月19日 17:09:14
3楼
夏天温度很高啊
想知道为什么会结露啊?是不是隧道比较潮湿?潮湿的地方做粮仓?
再说仓库有浮尘很正常吧


回复
hqstank
2006年07月20日 09:56:36
4楼
难道你没见过室内自来水钢管结露吗?有浮尘就不除吗?感觉你象外行,怎么都问这种问题