如何判断机组产生湿压缩,如何进行控制?
峰哥
Lv.18
2006年07月16日 10:21:50
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
同上
同上
免费打赏
suntao7421
2006年07月16日 22:19:22
2楼
一般来说,湿压缩的表面现象,压缩机的吸气端,结霜严重,并开始延伸到机体。这是湿压缩的现象,处理方法减小供液量或加大载冷剂循环量。
希望还有其他好办法
回复
yjx7140
2006年07月18日 16:41:29
3楼
湿压缩的表面现象是:排气过热度小.
回复
ywt960254@co163
2006年07月19日 10:37:35
4楼
2楼回答已经很全面。顶