中央空调系统调试遇到的怪问题
牛快活
牛快活 Lv.3
2006年07月15日 17:56:57
来自于中央空调
只看楼主

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
上传图纸给大家指点指点。
9052d817faa79721c635.rar
373 KB
立即下载
免费打赏
牛快活
2006年07月30日 18:40:04
62楼
问题经过最后一次检修调整后彻底解决了,以前分析原因时有的朋友经常会关注冷量风量匹配问题,我经常强调无论使用功能是什么,在没甚么人的情况下调试冷量250W/平方米应该不会太小,350W-400W可以吃火锅了, 送风温度高而进回水温差小原因就是水压大流速快,另外就是可能盘管堵塞水没有充分换热就流过去了,这时候流速会更快,在完成上次提到的调整后效果有了但不明显,经过与业主协商后得到合适的维修时间,将这台风柜的供水接至回水口,将供水口接一软管至吊顶下,然后开启冷冻水泵,利用水泵进行反冲,经过10分钟冲洗,检查冲出的水中发现有很多施工垃圾,足有一大碗,恢复进出水管后开机检测:出风口温度下将4度,由原来的18度降至14\15度,环境温度可以达到25度(早茶时基本爆满)。清理出的堵塞物主要是焊渣与管道在焊接时托落的金属皮,属于施工后清洗不彻底造成的,另外可能有些垃圾已经卡死在盘管里了没法排除,所以效果还是与另一区域有区别。
回复
nitsu
2006年07月30日 19:02:30
63楼
谢谢楼主的负责!让我们又学到了宝贵的现场经验!
希望更多的同志能像楼主这样负责!构建一个良好的交流氛围!
回复
t-studio
2006年07月31日 10:55:24
64楼
供回水的温差也太小了吧
回复
牛快活
2006年07月31日 17:06:58
65楼
上面已经解释了温差小的原因。
回复
tht10536
2006年07月31日 17:31:36
66楼
管径太小!!!!!!!!
回复
zhumb
2006年07月31日 21:47:59
67楼
我来说说:
楼主是不是查开利样本的时候看错了?楼主选的开利风柜,其实是在新风工况下的制冷量为76kw,而在回风工况下的制冷量为59kw。300平米的餐厅,采用排风引进新风,59kw的冷量好像有点小。
回复
牛快活
2006年07月31日 23:58:12
68楼

76KW是标准工况,混合工况是100多KW
问题已经解决了,管道不小,冷量也够了,上面已经介绍了解决后的各项指标.
回复
yangjiajunzi1
2006年08月01日 00:46:14
69楼
努力学习中,有那么多热心人的帮助,我相信问题会解决的!
回复
凡人
2006年08月01日 09:51:13
70楼
学到了,谢谢楼主最后提供的实际解决方法
回复
hx1023
2006年08月01日 10:45:45
71楼
施工质量很重要啊!
回复

相关推荐

APP内打开