中央空调系统调试遇到的怪问题
牛快活
牛快活 Lv.3
2006年07月15日 17:56:57
来自于中央空调
只看楼主

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
上传图纸给大家指点指点。
9052d817faa79721c635.rar
373 KB
立即下载
免费打赏
牛快活
2006年08月01日 11:04:02
72楼
应该属于管理问题,不能要求工人的素质和管理人员的一样高,而管理不到位就会造成施工质量问题。
回复
ailn300
2006年08月01日 11:26:16
73楼
本人感覺(一)、正常管路都是由主干管下口接出,很有可能,清洗管道時焊渣或贓物堵塞管口了;
(二)、另可能設計時,顯熱比選高了,確定的出風狀態點高,所以冷卻盤管選小了,導致冷量不足;

回复
sunchiwei
2006年08月01日 13:43:10
74楼
水流量是否足够,还有回水平衡是否做好,可以先放下空气看下温度是否正常
回复
jhs95s
2006年08月01日 14:31:05
75楼
水系统管径小,流速快,造成风机盘管出力不足
请检查你的水泵:流量、扬程是否合适
扬程大,流速快温差小,关小一点阀门试试
回复
zcalert
2006年08月01日 15:45:54
76楼

我也查了样本,数据跟你也不一样,新风工况冷量高达161,怎么回事?没用过开利的机子,楼主能解释一下吗?
回复
laixingkui
2006年08月01日 22:19:03
77楼
翅片与铜管连在一起是否会导致热交换不够,且你在调试过程中冷煤是否加够
回复
牛快活
2006年08月02日 20:16:56
78楼

选型时对应用途对应冷量,其意义就象制冷设备选型时设计温度越高换热能力越大,反之温度降低后换热能力也随之减小。这样解释不知对不对
回复
牛快活
2006年08月02日 20:22:44
79楼

你好像说反了,再者这不是冷媒机,是水系统风柜。
回复
牛快活
2006年08月02日 20:26:57
80楼

如果管径小会造成在管道里面的水流速快,而表冷器的流量减小流速快不了,这样回水温度就会升高,而现场检测不是这样的。
回复
牛快活
2006年08月04日 01:02:23
81楼
顶了再说
回复