最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
上传图纸给大家指点指点。
9052d817faa79721c635.rar
373 KB
立即下载
免费打赏
wangmeng19820126
2006年07月19日 08:31:27
52楼
回复
zyp74918
2006年07月19日 10:05:20
53楼
水管管径过小,应该不是DN40,风量也小
回复
ywt960254@co163
2006年07月19日 10:07:02
54楼
水管口径偏小,只有DN40,水流可能不够,进水温度为什么不降到7℃。
回复
牛快活
2006年07月19日 16:13:52
55楼
水系统是异程,水流量不够的话回水温度早就高了,请注意看前面的分析。
回复
z13389212660
2006年07月21日 05:43:10
56楼

呵呵,这个问题我个人观点,1你的盘管设计小,风管阻力大了;2.系统各支流阀门调节问题;3.管道吹洗问题
 
纯属个人观点,谢谢指正
回复
18ll
2006年07月21日 06:24:08
57楼
水系统管径小,流速快,造成风机盘管出力不足
回复
牛快活
2006年07月21日 13:42:46
58楼
经过一番检测与调整后情况稍有改善,处理方法如下:
1、封堵外气,在楼梯间设推拉门,有效阻止大量新风进入;
2、发现回风过滤网脏堵严重,清洗后安装;
3、由于设备处于整个系统最末端为保证水流量调节前端设备水阀门;
4、从新风机组取新风送至设备回风箱;
5、检查并封堵送风管泄漏点;
检查盘管比较麻烦,而且需停机,由于现场情况不允许,所以这个步骤需与业主协商合适的时间再进行。
调整后测得数据为:环境温度可以达到上午26-27度(早茶爆满),中午24-26度(人不太多)。
进出水温度一般在进9度回13 度左右,风口送风温度17-18度左右。
环境温度降下来了,可是与另一区域差别还是比较大(差3-4度),所以还须进行更彻底的检测来排除故障。谢谢这段时间各位对该问题的关注与指点,待系统问题彻底解决后我会将实际情况帖上来与大家共同探讨。
回复
jianhuan002
2006年07月21日 15:48:02
59楼
清理杂物 放气 率掉一部分系统试试看
调试现在经常遇见简单而且想不到的问题
只要凭经验符合够 就在安装上下功夫
回复
lxzh121
2006年07月24日 15:05:41
60楼
暖通空调华东会馆MSN群号:msn6380@bbqun.com请做暖通空调的朋友加入!!!
支持楼主,楼主是不是也要支持暖通空调华东会馆呢?
回复
lxzh121
2006年07月25日 10:48:20
61楼
盘管选型时选小了!和楼主的堵一样!减小了换热面积!或者盘管就是质量问题!换热效果差

msn6380@bbqun.com暖通空调华东会馆
回复