最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
上传图纸给大家指点指点。
42楼
建议检查盘管堵塞的可能性大,机组出水没问题,风量够,唯一的问题出在不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18说明盘管循环不好,检查水流量是否满足机组需要,管路是否有堵塞,风机盘管水路是否堵塞。
回复
43楼
问题一定出在风系统上。
因为判断的标准就是,,根据混风过程,,一定数量,某温度的空气 混入一定温度的空间,便可消去该空间的 余热余湿。
根据计算,这儿的就算高估一下75KW的冷量,只需要13度送风温差的6000m3/h的风量即可以达到。
所以如果不考虑外界空气渗透的因素,,这个空调器一选型一定是没有问题的。
那一定是风量不够。而且10000m3风量是在0静压的情况下测得的吧,接上风管一定没有这么多风量的。
当然这不是唯一的情况:
我看了楼主的图,很漂亮的图纸,值得学习。我同意前面有个兄弟提到的排风影响,一是排,另外一个是门口外界空气渗透的影响。当然排风会直接影响到渗透量。基本上现在的天气100m3/h的渗透风量会消耗1kw/h的冷量。如果门开得大,几K风量/h是很轻松平常的事情。
所以不知道在调试时,这儿的因素(排风/渗透)考虑进去没有,门和窗关紧没。
hehe,反正调试当中会遇到很多问题。只有一项一项地去试了,提供一点儿参考,希望能对你有所帮助~
回复
44楼
首先谢谢二位的详细分析,如图所示:调试时门是关闭的,窗户更是关闭的,排风由4台排气扇完成,所以这里外界空气渗透的影响不会太明显,另一区风柜回风区的厕所门经常开着,新风大量从厕所窗户渗透造成回风温度有时高达27度,就是这样送风温度都可以到13度。
回复
45楼
我认为是盘管选小了,风量稍小,但问题不大,如果在北京,餐厅10000m3/h的风量,计算下来冷量要100KW。如果加上风机温升等因素,大约要110KW,建议加大盘管
回复
46楼
继续关注学习中。
回复
47楼
把回风口拆下来看看有没有改善。
回复
48楼
风量同冷量都不够.
回复
49楼
我看了一下图纸,排风系统排风口离空调送风口太近了,而且你对风口的选型时,似乎喉部送风速低了点,而排风风排风风速大,导致送排风直接短路了呢;你所说的另一2台DBFPX8区域并没有排风系统,你是否可以对比一下两区的系统差别来解决呢?我建议把靠近排风管那一排送风口关闭,或是将排风系统关闭来调试一下,看能不能找出问题所在.请点评,TKS!
回复
50楼
学习中...
在每一层的供水管上装的是比例积分阀吧?
怎么会和压差旁通是一样的?
回复
51楼
是不是同一楼层设计了两种管城啊?要是同一楼层有两种管程就有可能出这样的问题
回复