中央空调系统调试遇到的怪问题
牛快活
牛快活 Lv.3
2006年07月15日 17:56:57
来自于中央空调
只看楼主

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
上传图纸给大家指点指点。
9052d817faa79721c635.rar
373 KB
立即下载
免费打赏
guochao790117
2006年07月17日 15:24:23
32楼
我认为负荷选的不小(空载250w/m2)
回复
牛快活
2006年07月17日 15:34:21
33楼

进回水温差小很有可能是流速快造成的,出风温度18度,环境温度降不下来可能是风循环不好。
回复
wsw98
2006年07月17日 15:42:43
34楼
我觉得可能也是单位冷量配的不足问题引起的
一般我们是民用的餐厅才是没平方250的
但是营业用的餐厅至少象楼上说的300-350,有的甚至要到400
你应该仔细算一下那边的冷负荷!!!!
回复
jpy269
2006年07月17日 16:01:12
35楼
检测进回水温度,供回水温差

如果冷冻水的温差没有问题,可以排除"气堵",

在各区域抽查几台盘管的进出水温度,做"排气"处理.(最好选用末端盘管),排除安装中管道的坡度.



再注意安装中的风口位置,是否存在跑压.漏压.堵塞现象

只要管道中流体和外界存在温差,风机换热就一定有效果

回复
牛快活
2006年07月17日 16:11:22
36楼
同一楼层里另一餐厅500平方米,配置DBFPX8两台,没有负荷的时候供水9度,回水12,送风12度,回风25-27度,环境温度22-24度。
回复
lvming72
2006年07月17日 16:20:08
37楼
我认为21楼说得对 冷量小了 我公司做个一个餐厅 配250W/M2 调试也象你这样 现在都按300W以上配
回复
xiaokongtiao
2006年07月17日 17:38:45
38楼
本来想帮帮你,看你传的图纸,版本太高,打不开!不会改成低版本??
回复
abbsmm
2006年07月17日 18:06:31
39楼
低版本
回复
abbsmm
2006年07月17日 18:09:35
40楼
低版本
回复
牛快活
2006年07月17日 18:12:46
41楼

多谢多谢
回复

相关推荐

APP内打开