灭火器与人防工程
lincy607
lincy607 Lv.2
2003年07月30日 22:46:48
只看楼主

我在做地下人防工程,审图办提出要设置灭火器,询问过一些朋友,也没见别人做过,请教大家了,是否要设置灭火器,设置的危险等级是什么,谢谢!

我在做地下人防工程,审图办提出要设置灭火器,询问过一些朋友,也没见别人做过,请教大家了,是否要设置灭火器,设置的危险等级是什么,谢谢!
免费打赏
songia
2003年07月31日 16:24:18
2楼
要设,位置同消火栓~~~
上部做消火栓,下部放灭火器~~~
危险等级查规范~~~
回复
chj0330
2003年07月31日 18:26:47
3楼
GB140-90
回复
beibeitt
2003年08月02日 12:46:53
4楼
当然要设,危险等级看平时功能,设置规范看
建筑灭火器配置
回复
g.p.s
2003年08月02日 15:48:56
5楼
灭火器的配置不是说是建筑专业的事情吗?怎么需要我们给排水的来做呢?大家有没有这方面的消息?
回复
plong2000
2003年08月02日 16:42:52
6楼
一般灭火器箱放在消火栓箱旁边,1号消火栓配1号灭火器箱,灭火器箱内配有灭火器2具,2号消火栓箱配2号灭火器箱,箱内配3个灭火器。灭火器箱的标准图我有。
回复
lincy607
2003年08月06日 10:29:54
7楼
我也查了《建筑灭火器配置设计规范》,但象平战结合使用的地下人防工程,平时做汽车库使用时,灭火器设置为A类还是B类火灾;危险等级又时什么呢?我手头的工程面积为4000平方。
回复
beibeitt
2003年08月07日 01:19:47
8楼
我都是按B类中危级设计的.《建筑灭火器配置设计规范》附表二中有汽车库,属中危的.
回复
beibeitt
2003年08月07日 01:20:56
9楼
你是那里的?是人防设计院吗?
回复
xc1001
2003年08月08日 17:46:55
10楼
新高规有条文要求平面图布置灭火器。
地下室,车库我也是按B类中危险设计。
回复
yh1396
2003年08月08日 20:17:35
11楼
中危险级。
回复