水泵接合器只要连在室内消防管网就好了呢,还是要连接室外管网?
q131427
q131427 Lv.9
2003年07月30日 20:26:15
只看楼主

工程实例:某十四层高层,室外消防管网与室内消防管网完全独立,室内通过消防水池和消防泵供水,屋顶水箱也有。本以为,消防水泵接合器只要连接室内环状管网就可。但看看很多图纸中,将室外管网也接到室内管网上,然后水泵接合器连在室外这段与室内连接的管段上???有何道理?有什么原因?

工程实例:某十四层高层,室外消防管网与室内消防管网完全独立,室内通过消防水池和消防泵供水,屋顶水箱也有。本以为,消防水泵接合器只要连接室内环状管网就可。但看看很多图纸中,将室外管网也接到室内管网上,然后水泵接合器连在室外这段与室内连接的管段上???
有何道理?有什么原因?
yh1396
2003年07月30日 21:02:06
2楼
防止消防泵断电无法启动时,有消防车加压送水.
回复
chj0330
2003年07月31日 19:21:36
3楼
高层没必要。
回复
zm586
2003年07月31日 21:11:23
4楼
你的情况无需,因为你的供水可以保证。其他图纸可能是室外管道也为室内提供供水。即使有这种情况,水泵结合器也不一定要接在室内和室外的连接管上,只不过这样做可以节约一点管材和减少施工量
回复
wp690
2004年07月18日 10:19:53
5楼
谁设计的问谁去
回复
lesehan
2004年07月18日 10:38:25
6楼
接在室内消防管网即可。
回复
飞鱼
2004年07月18日 12:08:09
7楼
可能你看到的图纸是没有设置消防泵的吧

所以室内外消防管网是相连的,但还必须设置止回阀来防止加压进入水泵接合器的水回流到室外管道
回复
xiananhui
2004年07月18日 12:40:55
8楼
直接接在室内应该就可以了,接在室外多半是没有设置水泵的小建筑物,需要室外消防车或者直接供水吧。
回复
yh7787h
2004年07月18日 21:12:18
9楼
水泵接合器的作用之一就是为便于 通过消防车向室内供水。
回复
伯大哥
2004年07月19日 08:27:02
10楼
水泵结合器是消防车给大楼送消防水的,只要接室内消防管道即可。
回复
hw_lyf
2004年07月19日 16:04:58
11楼
你的做法没问题,但是如果也连室外管网,会更安全,方便!
回复

相关推荐