现设计一地下射击场,射击人员活动区按几次换气次数算合理啊? 我想参照汽车库,那么多的产生废气量的空间才排风6次,射击场是不是有5次换气就够了吧?甲方也无法提供射击场人数和使用频度。 另外排烟问题:无人区(射击场中间部分)和靶区可不可以不做排烟?如果有风管,也恐怕可能被射穿了。有没有人做过相关设计啊?可是如何保证人员活动区和无人区、靶区的空间隔离,是否让建筑加防火卷帘分割呢?
前几天我们也做了一个,公安部有一个内部的要求,有许多厂家都可以做,你最好甩项
回复
4楼
奉献出自己摘录自《暖通空调》的精华~
一、
射击靶场的通风设计要点:
1、
靶场送风应由射击人员后部送向截弹区;
2、
靶场断面送风风速最小
0.25m/s
;最佳风速
0.375m/s;
3、
靶场最佳排风方式:
*
按断面最佳送风风速时,
25%
从射击位下风向处
4.5~6.0
的地方排出;
75%
从截弹区排出;
*
断面送风风速按
0.25m/s
时,则排风全部从截弹区排出;
4
、排风量为送风量的
110%
;
回复
5楼
顶楼上的,学习了。
回复
6楼
多谢各位的解答!
回复
7楼
不过还有点问题想请教一下:1.按照这个设计原则,那截弹区是需要有排风管的了,可是如何保证管道不会被意外情况下的射穿呢?建筑是否要由特殊处理(如混凝土梁遮挡风管)?2.整个射击场看来必须都做火灾排烟处理了,这中间的管道如何保护啊?
回复
8楼
刚搜索到《烟台射击馆空调通风设计》的文章,,分享出来大家共同探讨一下:设置两道排烟: 1. 靶位上方,满足此处换气次数为20次/h 的通风要求。2.第二道排风系统设置在射击地线上方,这样可使得射击后的燃烧气体迅速排走。排风量按满足射击区域换气次数5次/h设计。
回复
9楼
查看设计规范
回复
10楼
不是所有项目都有对应规范可查的!有些需要参考前辈设计经验、案例~
回复