图纸简介: 云南某食品公司净化图,包括:结构平面图,净化区域分布图,彩钢板吊顶区域图,舒适性与净化送风口,回风口,送风管,回风管,照明平面图等.共5000多平米. 附件名:2006771152281961131.zip 文件大小:436K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
云南某食品公司净化图,包括:结构平面图,净化区域分布图,彩钢板吊顶区域图,舒适性与净化送风口,回风口,送风管,回风管,照明平面图等.共5000多平米.
附件名:2006771152281961131.zip
文件大小:436K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1.缺少设计说明和人物流图纸,对于食品和制药行业,人物流很重要。
2.风口布置图应该有标注,否则意义不大。
3.新风入口不光要有调节阀,还要加电动密闭阀。
4.JK-1空调机组的新风管只有1米,距离太短。
5.机组的送回风管路缺少消音装置。
6.防火阀的位置不对,应该在风管穿机房处,而不是风管出机组处。而且JK-2的送风管没有加防火阀。
7.缺少排风系统。风管没有标高。
回复
3楼
挺好的
谢谢上传
回复
4楼
很感谢这个暖通论坛,它开辟了一个大家可以互相学习提高的平台,作为一个刚刚踏入这个行业里的我来说,大家都是我的老师,谢谢你们上传这么好的东西
回复
5楼
jdgjfoagu
回复
6楼
哇,呵呵.谢谢`
回复
7楼
谢谢` 挺好的 比较详细
回复
8楼
感谢楼主提供的好资料,
回复
9楼
很感谢这个资料的上传作者,谢谢你们上传这么好的东西 。
回复
10楼
楼上水平高,学学
回复
11楼
谢谢楼主分享成果,在这里能得到很多有用的资料,希望大家共同努力
回复