如题,这样设置会不会稳定性不够呢求解[ 本帖最后由 n8282 于 2011-9-26 22:30 编辑 ]
如题,这样设置会不会稳定性不够呢
求解
[
本帖最后由 n8282 于 2011-9-26 22:30 编辑 ]
32楼
设计成斜柱没啥不可以的,柱子仍然是压弯构件。由于并非单个柱子受力,该柱和其他柱共同组成一个受力体系,就单根柱子来说不存在倾覆问题,只是该柱传给其他构件的力会有一水平分量,但会被整个楼层吸收,对结构影响微乎其微。
回复
33楼
斜柱没什么,只是受力没正常的那么好而已,计算满足就可以
我看你第一张图,那个梁挠度挺大的,不知道是不是照片拍的视角问题
回复
34楼
对于斜柱
这应该没什么难的吧
小生只是觉得做这么大个悬挑弧造型
为啥不做成钢结构的
看这混凝土玩意
太笨重了
回复
35楼
果断觉得好牛叉啊 怎么样的结构算是合理呢
回复
36楼
回复
37楼
一个两个斜的没啥。但要保证两点:
首先,整体受力能满足抗侧移要求。其次,单个柱受力满足强度、稳定性、耐久性等要求。
不要看到一个斜柱就想稳定性一定怎么怎么的。其实你想,就算它再斜,用结构力学的分析,无非就是拉、压、弯、扭、剪等几个受力特性。反映到材料力学,就更简单了,无非就是一个拉应力、压应力的东西。只要拉、压在材料的允许值内就没有任何问题了。
所以,斜柱才不用砖砌呢。。。只要有足够的钢筋混凝土,那么别说斜10°,哪怕斜上30°、50°,结构上也是可行的。大裤衩不就是这个道理么。
但是,这种非常规,也带来了其他负面影响。比如大裤衩,除了桩基外,光承台板就厚7m......这种非常规的东西,不是一般人玩起的。
回复
38楼
PKPM里柱子倾斜角度大于20度就按斜撑算,sap是多少来着,好像10度吧
回复
39楼
水平拉力构件加强点就好
回复
40楼
那斜的那个柱子就不能当柱子设计吧!
回复
41楼
总之这种斜向的柱子受力计算之后应该除以2,只能算一半的承载力
回复