关于消防炮在建筑消防设计中的应用
x-wei1976
x-wei1976 Lv.2
2003年07月30日 12:56:41
只看楼主

全国民用建筑工程设计技术措施》消防篇“因建筑物高度、建筑结构整体性和火灾扑救的难度等综合因素,可使用消防炮”,不知大家是否对此感兴趣?

全国民用建筑工程设计技术措施》消防篇“因建筑物高度、建筑结构整体性和火灾扑救的难度等综合因素,可使用消防炮”,不知大家是否对此感兴趣?
x-wei1976
2003年07月30日 17:06:56
2楼
在高大空间非常适合,比如高度超过8米,喷淋系统不适应的地方,现在多个会展都有应用,如哈尔滨会展、深圳会展、天津泰达会展等等;即将修订的建规会有此类条文,“消防炮”规范即将出台,目前处于报批阶段。自动消防炮可自动寻找着火点,自动定位,自动开启阀门,喷水灭火。
回复
x-wei1976
2003年07月30日 17:09:03
3楼
最小的炮流量20L/S,相当于4个消火栓,工作压力0.8Mp,射程可达100米
回复
hydrant
2003年07月30日 19:23:18
4楼
做消防炮设计的感觉很爽,真的。
就象做了一个大型泵站一样--感觉自己是在完成一项工程了,呵呵。
回复
yg0508
2003年07月31日 00:49:47
5楼
移 动 炮

流量: 20L/s~40L/s @ 0.8Mpa。
射程: 48~62米。
可配直流-喷雾的水炮炮头和泡沫炮头。
进口: 2-DN65
重量: 45kg.
材料: 铝合金, 泡沫炮头: 不锈钢.
水平回转角: 360o, 俯仰角: +30o~+70o.

移动水炮性能参数

型号 PSY20
PSY20W PSY25
PSY25W PSY30
PSY30W PSY40
PSY40W
流量 (L/s) 20 25 30 40
额定压力 0.8Mpa
射程 (m) 48 52 55 60

移动泡沫炮性能参数
型号 PPY24 PPY32 PPY40
流量 (L/s) 24 32 40
额定压力 0.8Mpa
射程 (m) 40 45 52

移动泡沫-水两用炮性能参数
型号 PPY24 PPY32 PPY40
流量 (L/s) 24 32 40
额定压力 0.8Mpa
水射程 (m) 45 50 60
泡沫射程 (m) 40 45 52


回复
yg0508
2003年07月31日 00:50:28
6楼
结构:炮身、脂润滑油杯、水平回转手轮、俯仰回转手轮、水/泡沫炮头。
流量:50L/s~200L/s。
射程:70~120米。
可以配置直流-喷雾炮头或泡沫炮头。
材料:炮身:不锈钢,泡沫炮头:不锈钢。
水平回转角度:360o,俯仰角度:-70o~+70o。

固定水炮性能参数
型号 PS60
PS60W PS70
PS70W PS80
PS80W PS100
PS100W PS120
PS120W PS150
PS150W PS180
PS180W PS200
PS200W
流量 (L/s) 60 70 80 100 120 150 180 200
额定压力 0.8MPa 1.0MPa 1.2MPa 1.4MPa
射程 (m) 70 73 77 82 90 100 110 120
进口法兰 DN100 DN150 DN200
重量 (kg) 115 150 190

固定泡沫炮性能参数
型号 PS60
PS60W PS70
PS70W PS80
PS80W PS100
PS100W PS120
PS120W PS150
PS150W PS180
PS180W PS200
PS200W
流量 (L/s) 48 64 80 100 120 150 180 200
额定压力 0.8MPa 1.0MPa 1.2MPa 1.4MPa
射程 (m) 60 65 70 75 80 90 100 105
进口法兰 DN100 DN150 DN200
重量 (kg) 120 155 200

固定泡沫-水两用炮性能参数
型号 PS60
PS60W PS70
PS70W PS80
PS80W PS100
PS100W PS120
PS120W PS150
PS150W PS180
PS180W PS200
PS200W
流量 (L/s) 48 64 80 100 120 150 180 200
额定压力 0.8MPa 1.0MPa 1.2MPa 1.4MPa
水射程 (m) 65 70 75 80 85 95 105 110
泡沫射程 (m) 60 65 70 75 80 90 100 105
进口法兰 DN100 DN150 DN200
重量 (kg) 120 155 200

回复
yg0508
2003年07月31日 00:51:18
7楼
手柄式固定水/泡沫炮

结构:炮身、脂润滑油杯、水平锁紧装置、俯仰锁紧装置、水/泡沫炮头。
流量:20L/s~50L/s @ 0.8MPa.
射程:48~65米.
可以配置直流-喷雾炮头或泡沫炮头。
进口法兰:DN100。
重量:75kg。
材料,炮身:铝合金或不锈钢; 泡沫炮头:不锈钢。
水平回转角度:360o,俯仰角度: -70o~+70o。

手柄式固定水炮性能参数

型号 PS20PS20W PS25PS25W PS30PS30W PS40PS40W PS50PS50W
流量 (L/s) 20 25 30 40 50
额定压力 0.8Mpa
射程 (m) 48 52 55 60 65

手柄式固定泡沫炮性能参数
型号 PP24 PP32 PP40 PP48
流量 (L/s) 24 32 40 48
额定压力 0.8Mpa
射程 (m) 40 45 52 60

手柄式固定泡沫-水两用炮性能参数
型号 PL24 PL32 PL40 PL48
流量 (L/s) 24 32 40 48
额定压力 0.8Mpa
水射程 (m) 45 50 60 65
泡沫射程 (m) 40 45 52 60

回复
yg0508
2003年07月31日 00:51:52
8楼
电动消防水/泡沫炮

结构:炮身、脂润滑油杯、水平回转手轮、俯仰回转手轮、水平回转电机、俯仰回转电机、水/泡沫炮头。
电机:
   型号:SZ10-100
   电源:380V/3PH/50Hz
   功率:750W
   防护等级:IP65
   绝缘等级:F级
流量:20L/s~250L/s
射程:50~120米
可以配置直流-喷雾炮头或泡沫炮头
材料:炮身:不锈钢,泡沫炮头:不锈钢
水平回转角度:360o,俯仰角度:-70o~+70o.

电动消防水炮性能参数表

型号 PSKD□□/ PSKD□□W
流量 (L/s) 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150 180 200
额定压力 0.8Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa 1.4Mpa
射程 (m) 48 50 55 60 65 73 77 82 90 100 110 120
进口直径 (mm) DN100 DN150 DN200
重量 (kg) 150 190 230

Performance Parameters of PPKD Series Monitor
型号 PLKD□□
流量 (L/s) 24 32 40 48 64 80 100 120 150 180 200
额定压力 0.8Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa 1.4Mpa
射程 (m) 40 45 52 60 65 70 75 80 90 100 105
进口直径 (mm) DN100 DN150 DN200
重量 (kg) 155 195 235

Performance Parameters of PLKD Series Monitor
型号 PLKD□□
流量 (L/s) 24 32 40 48 64 80 100 120 150 180 200
额定压力 0.8Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa 1.4Mpa
水射程 (m) 45 50 60 65 70 75 80 85 95 105 110
泡沫射程 (m) 40 45 52 60 65 70 75 80 90 100 105
进口直径 (mm) DN100 DN150 DN200
重量 (kg) 155 195 235

回复
yg0508
2003年07月31日 00:52:26
9楼
液控泡沫/水炮

结构:炮身、脂润滑油杯、水平回转手轮、俯仰回转手轮、水平回转液压马达、俯仰回转液压马达、水/泡沫炮头。
液压马达:
     型号: OMM20 DANFOSS
     最大扭矩: 25Nm
     最大工作压力: 10MPa
     最大转速: 1000rpm
流量: 20L/s~250L/s
射程: 50~120meters.
可配直流-喷雾水炮头或泡沫炮头.
材料, 炮身:不锈钢;泡沫炮头:不锈钢.
水平回转角度: 360o,俯仰角度: -70o~+70o.



液控水炮性能参数
型号 PSKY□□/ PSKY□□W
液控泡沫-水两用炮性能参数
型号 PLKY□□
2003年07月31日 00:53:07
10楼
消防炮控制柜


显示消防炮和驱动电机的状态。
操作按钮按上、下、左、右布置,直观且容易操作。
电源:380V, 3PH, 50Hz。
控制回路:220V, 50Hz。
箱体材料:碳钢。
非防爆和防爆两种形式供选择。
操作台式和柜式两种供选择。
电动炮控制线路中,有电气保护连锁,保证消防炮朝一个方向动作时,切断其相反方向的控制电路。

消防炮控制柜性能参数
型号 非防爆 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6
防爆 DP1G DP2G DP3G DP4G DP5G DP6G
控制炮的数量 1 2 3 4 5 6
功率 (kW) 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6
进线电缆 ZR-VV5*2.5 ZR-VV5*4
出线电缆 动力电缆 ZR-KVV10*1.5 /1门炮
控制电缆 ZR-KVV14*1.5 /1门炮
重量 (kg) 非防爆 150 170 180 200 230 250
防爆 350 420 480 500 520 550

回复
linyinong
2003年07月31日 11:02:12
11楼
消防炮造价太高,一台要近百万,据称国内还无生产厂家。
消防炮对设计人员来说,技术含量太低,不如作雨淋系统那么有成就感。
回复

相关推荐