庞传贵说国标图籍04DX003是瞎编的,为了挣钱
江南小生
江南小生 Lv.15
2006年07月14日 17:30:37
只看楼主

转贴转自电气设计师网的牛哥的贴子我根据<<措施>>第121页,第9.3.9条中的第2点:2 在卫生间的浴缸或淋浴盆周围0.6m范围内的配线,应仅限于该区的用电设备所必须的配线。并宜将电气线路敷设在卫生间外。同时,卫生间内的电气配线应成为线路敷设的末端。针对最后一句话,“卫生间内的电气配线应成为线路敷设的末端”,也就是说,卫生间内的配电线路不能再向外引出。而在做住宅时,卫生间的灯具只能是配线末端,不能再向其它灯引,插座一般都是单独回路。这一点大家一定要注意。

转贴

转自电气设计师网的牛哥的贴子
我根据<<措施>>第121页,第9.3.9条中的第2点:
2 在卫生间的浴缸或淋浴盆周围0.6m范围内的配线,应仅限于该区的用电设备所必须的配线。并宜将电气线路敷设在卫生间外。同时,卫生间内的电气配线应成为线路敷设的末端。

针对最后一句话,“卫生间内的电气配线应成为线路敷设的末端”,也就是说,卫生间内的配电线路不能再向外引出。而在做住宅时,卫生间的灯具只能是配线末端,不能再向其它灯引,插座一般都是单独回路。这一点大家一定要注意。

这样问题就来了,既然卫生间内的配电线路不能再向外引,那么也就是说,不能和外面的灯具再连接,也就是说,卫生间外的灯具是不能和卫生间内的灯具连接的。办法只能是卫生间单独配一个回路。卫生间一般就1、2个灯,单独配一个回路,比较浪费。如果考虑,卫生间内的插座和灯共用一个回路(插座不超过5个),可以节约,但是如果卫生间在检修时,灯就不能亮,那检修就是麻烦事。

参考了一下国标图籍04DX003,其中照明平面图中,的确是卫生间单独配线,卫生间照明是单独一个回路,其它房间照明一个回路。但再看他的住户系统图,很让人郁闷的是,系统图中只有一个照明回路。不知道这本图籍怎么编的,平面和系统对不上。
因此现在有3种选择:
(1)卫生间外灯和卫生间内灯一个回路。结果:不符合规定。
(2)卫生间照明单独配回路。     结果:比较浪费
(3)卫生间灯和插座一个回路。    结果:检修有困难。
大家一起讨论一下。这个问题该如何解决?



免费打赏
江南小生
2006年07月14日 17:31:57
2楼
语音资料

回复
李兴龙机电科技
2006年07月14日 17:35:28
3楼
注意是自己拿的.
回复
han2003
2006年07月14日 17:57:17
4楼
这个我想给04dx003说好话,设计深度图集本来就是为了解释设计深度的问题 ,里面的参数,做法都不是什么标准 ,图也肯定不是全图,而且也不是同一个工程的图纸。人家本来就只是为了解释深度用的 。
卫生间的灯为线路末端,也不是不能和外面的灯一个回路的意思,这个恐怕有误解。只要卫生间插座一个回路,卫生间灯和普通灯一个回路,但是图面上卫生间灯接在末梢,不作为过路灯就好了。老庞说的卫生间灯的事和我的意思一样。
图集评价的事,要听全了。老庞的意思是图集都没有法律效力的,这个是所有的图集都这样。04dx003老庞也说了,就参考一下怎么画就好了 。那个问问题的女人,听起来是外行 。老庞就是说04dx003的图不是规定,不是这本图上卫生间都放在一路上,你就必须放在一路上的 ,有的人就以为标准图这么画,他也必须这么画 ,至于说那个骗钱的那句,估计就是开个玩笑 。顺嘴一说,就是为了不让大家盲从
回复
clark0527
2006年07月14日 19:44:11
5楼
我做的住宅都是卫生间照明,插座分别俩回路的
照明主要考虑浴霸,插座呢,考虑卫生间有洗衣机等设备
图籍说的没错呀!
回复
zn28
2006年07月14日 21:15:02
6楼
图集只是参考,一种可行的,或者代表了在目前技术水平的背景下相对比较好的做法.
但这种做法不是必须的,也不一定是最好的.
引用一位朋友说的话,图集是充分条件,但不是必要条件.
回复
大鼻山
2006年07月14日 23:51:46
7楼
一条即将过期的“民规”条文,你们表酱紫紧张啊
回复
大鼻山
2006年07月14日 23:52:34
8楼
我看卫生间的摸黑洗澡是最安全的
回复