由于地方安装尺寸不够,埋地阀门是不是可以不做阀井?
cwj_008
cwj_008 Lv.2
2006年07月14日 16:11:45
只看楼主

由于地方安装尺寸不够,埋地阀门是不是可以不做阀井?

由于地方安装尺寸不够,埋地阀门是不是可以不做阀井?
免费打赏
pipa_2000
2006年07月16日 23:17:07
2楼
有些阀门可以软埋的,不过大多数阀门建议你:不要:)
回复
pzhwutom
2006年07月17日 07:58:47
3楼
可以,但不提倡.
回复
yhf5380
2006年08月06日 15:46:28
4楼
作阀门套筒比较节省地方。
回复
jarod0715
2007年12月13日 10:59:00
5楼
阀门套筒的样本有吗????
回复
chj2003
2007年12月13日 11:25:39
6楼
这种情况目前出现的较多,这对这个问题已经有好几个国内厂家开发了--暗杆上装式埋地软密封闸阀,我们应经施用了一些,暂时可以解决上述问题。