某住宅小区1#楼电气图
天合
天合 Lv.5
2006年07月14日 02:01:20
只看楼主

图纸简介: 某小区高层住宅楼,26层。本工程除电梯、公用照明、配电间、排烟风机、地下人防照明采用双路供电,其余均为单路供电。本工程为一级保护对象,本楼采用三台消防区域报警控制器,与室外消防中心主机联接,联动控制由消防中心引线。室外网络干线采用光纤,室内竖井内采用光纤,进户采用五类网线穿SC15管暗敷设。 附件名:2006741151979749266.zip 文件大小:2974K

图纸简介:

某小区高层住宅楼,26层。本工程除电梯、公用照明、配电间、排烟风机、地下人防照明采用双路供电,其余均为单路供电。本工程为一级保护对象,本楼采用三台消防区域报警控制器,与室外消防中心主机联接,联动控制由消防中心引线。室外网络干线采用光纤,室内竖井内采用光纤,进户采用五类网线穿SC15管暗敷设。



附件名:2006741151979749266.zip

文件大小:2974K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lulw
2006年09月06日 15:26:24
2楼
本栋高层住宅楼设计,是一份可借鉴的图纸,能将建筑物内所需考虑的电气设计反应比较完善.
回复
azbd
2006年09月06日 16:24:14
3楼
本图中卫生间的局部等电位联结端子与住户配电箱之间有连接线,此做法值得商榷。所谓局部总等电位联结,就是局限在某一范围内,在这里就是限制在卫生间范围内。02D501-2中也没有与配电箱PE线联结。
我认为,卫生间局部等电位联结端子与住户配电箱之间不应有有连接线。
回复
kly5266
2006年09月06日 17:48:31
4楼
系统图为什么没有标注,没字,别的字有显示呀!还有低压总柜应该表明做法是用GGD还是MNS.
回复
azbd
2006年09月07日 10:26:37
5楼
4楼所说的问题并不是图纸本身的问题,是你的机子上缺少某种字体造成的。只要重新设置好文字样式就能解决。
我编写了一个能快速解决此问题的lsp程序,有兴趣可以到http://co.163.com/forum/content/1162_474960_1.htm去下载。
回复
leivickiyj1112
2006年10月10日 04:28:11
6楼
谢谢分享图纸!!
我会好好学习思路的!!
内容真的很全.
回复
sishui001
2006年10月10日 07:48:44
7楼
电力工程师手册1:http://co.163.com/forum/content/212_498694_1.htm
电力工程师手册2:http://co.163.com/forum/content/226_498676_1.htm
电力工程师手册3:http://co.163.com/forum/content/226_498681_1.htm
电力工程师手册4http://co.163.com/forum/content/226_498686_1.htm
电力工程师手册5http://co.163.com/forum/content/212_498691_0.htm#lastreply
JGJ46-2005 http://co.163.com/forum/content/226_498657_1.htm
锅炉专业实施细则http://co.163.com/forum/content/1796_498543_1.htm
山东省的安全资料样本填写指南http://co.163.com/forum/content/1796_499189_1.htm
汽轮机发电机施工作业指导书http://co.163.com/forum/content/1796_498551_1.htm
监理表格 http://co.163.com/forum/content/226_493669_1.htm
发电机定子吊装方案 http://co.163.com/forum/content/226_493705_1.htm
回复
sxc_1978
2006年10月10日 08:33:32
8楼
谢谢 楼主 希望能传些仪表方面的设计图纸 电气设计方面的能全面些
回复
nuge
2006年10月16日 15:25:02
9楼
谢谢了
回复
xhh-515
2006年11月23日 18:40:27
10楼
不明白地下室战时电源引自区域电源,为什么应急照明(一级负荷)不加EPS。应急照明自带蓄电池,不满足防护隔绝时间要求。哪位大虾能给解答.
回复
liguodang
2006年11月23日 20:36:58
11楼
是个好东西,谢谢啦
回复

相关推荐