关于10kV线路无功补偿问题?
zht2002
zht2002 Lv.3
2006年07月13日 17:12:41
只看楼主

我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kW

我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下

现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:
r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kM
R=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω
1.按日平均电流计算
假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kW
Q=P×tgφ=1558.8kVar
ΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2
Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar

2.按日最大电流计算
假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×260=4503.2kW
Q=P×tgφ=3377.4kVar
ΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2
Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar

问题:1.以上计算是否正确。
 2.补偿后会不会影响变电所母线电压升高,因变电所出口电压是估计的,只是要求线路末端电压最好是10kV,如电
压升高,会影响其他线路的电压质量。
   3.按日平均电流计算,还是日最大电流计算。
4.如1和2均无问题,那么无功补偿是否安装在A和B之间。
5.如计算错误,请提供一种计算方法,最好举例。
6.如何做一名好的电业安监员,应具备怎样的素质,掌握哪些知识。
新来的小第问题多点,希望各位师傅给解决一下,我在这先谢谢了。

1152781949864.jpg

免费打赏
zht2002
2006年07月18日 19:42:22
2楼
问题有点难了。
回复
铁牛66
2006年07月18日 22:18:09
3楼
应该是按最大电流计算更好一些(但最好还是实际测量一下,有些用电设备在大负荷时功率因数反而更高)
至于无功补偿装置的安装位置,当然是安装在A与B之间更合适。
回复
zht2002
2006年07月19日 19:42:48
4楼
先谢谢了,以上数据是根据变电所的记录,确是没实际测量过,线路末端电压未测,但我想我这么计算应该可以,向单位报方案了。
回复
hjy630031
2006年07月20日 18:26:13
5楼

应该先测了再说
回复
jinzita
2006年07月23日 16:09:17
6楼
如果是我,我会这么算:
1、测U2的实际值。
2、测A、B、C、D、E的功率因数
3、根据公式ΔU=(1÷10÷额定线电压2)×(单位电阻+单位电抗×tg(arccos功率因数))×功率×(距离÷1000)计算每一段的电压损失
4、根据各段的功率因数和电压损失决定补偿的位置
回复
zht2002
2006年07月24日 21:14:01
7楼
热闹啊!据了解A区电压在9000伏左右,功率因数在0.7----0.85之间。
小弟在网上找资料发现一个问题,有如下一个无功补偿。
泉水10kV线路,全长25km,导线LGJ-120,线路容量7085kVA。根据变电所运行记录,该线路最大有功功率2700kW,最小有功功率500kW,经常运行有功功率为1200kW,母线功率因数为0.78。从中确定最大无功功率为2100kVar,经常负荷无功为960kVar,最小负荷时无功功率为400kVar。
最后,一共补了500kVar,其中200kVar为固定补偿,300kVar为自动补偿。
要按公式ΔU=[P×R+Q×X]/U计算电压降。

r0=0.27Ω/kM,X0=0.365Ω/kM
R=0.27×25=6.75Ω,X=0.365×25=9.125Ω
未补前电压降为:
ΔU=[P×R+Q×X]/U =(2700×6.75+2100×9.125)/10=(18225+19162.5)/10=3738V 。
可能吗?还是我用的书中公式有误?

根据公式ΔU=(1÷10÷额定线电压2)×(单位电阻+单位电抗×tg(arccos功率因数))×功率×(距离÷1000)计算每一段的电压损失

楼上的朋友:你的公式是否如图:

最好举个例子。

我在网上找一个无功补偿的例子:
在每条10千伏线路上安装了1到2处高压无功自动补偿装置,按线路配变总容量的10%。也就是说5000kVA要补500kVar。经计算,安装一处时,宜将无功补偿安装在距首端2/3线路长度处。安装两处时,第一处安在2/5,第二处安在4/5,各处容量为总补偿量的一半。

他是怎样计算的呢?
能否提供一种无功补偿的方案?
回复
zhaoying128
2006年07月27日 17:47:35
8楼
楼主:应该按平均电流计算
提供一个提高功率因数的算法:S=1.732×9×120=1870.56KW
P=S×0.8=1496.448
Q=P(tgφ1-tgφ2)=P×0.4545=680KVAR (补偿前功率因数按0.8计算,补偿后功率因数按0.95计算)所以需要安装一台(200固定+300自动)的线路无功自动补偿装置。
随便说一声;我公司是专业生产高低压无功补偿装置的厂家。
回复
menghao1688
2007年08月09日 08:52:47
9楼
谢谢
回复