根据已算出线路中的额定电流,如何选择所配线缆呢?线缆的过流量一般应为额定电流的几倍啊

根据已算出线路中的额定电流,如何选择所配线缆呢?线缆的过流量一般应为额定电流的几倍啊
免费打赏
abc43878102
2006年07月13日 16:47:55
2楼
2倍,如要长远3倍
回复
jpr0814@co163
2006年07月13日 18:10:01
3楼

你真有钱啊!
一般来说算出电流后根据负荷特性选择开关,再根据开关选择电缆,电缆载流量要大于开关整定电流,如过开关有过流保护,电缆载流量要大于过流整定值/1.45.二者取较大值.如是多跟电缆一起敷设,要查表取系数.还要根据情况考虑压将是否满足要求,不满足的情况下,是否采取增大电缆截面的措施.还是采取其它措施。