怎么具体确定污水厂中污泥管径
ivan_1112
ivan_1112 Lv.3
2003年07月26日 10:04:22
来自于水处理
只看楼主

污泥管径怎么通过手册查取?

污泥管径怎么通过手册查取?
zhangjian9626
2003年07月26日 15:40:47
2楼
污泥管径按压力管设计时流速取1.0-1.5m/s,重力流时可按污水流速选取。
回复
z80920
2003年07月28日 16:23:19
3楼
我公司由于业务量的的增加,急需一名从事环境工程设计,有七年以上工作经验,
有一定的工作业绩,月薪4000元以上,年终奖和其他待遇面议。有意者请与我联系!
工作地点在安徽。
上海清华紫光环境工程有限公司安徽办事处
联系电话:0553-3836620,张先生
回复
ivan_1112
2003年08月11日 11:53:25
4楼
可是如果污泥量很少,那样管径相应也很小了。那怎么满足最小流速的要求呢?
回复
ligang7786
2003年08月11日 13:04:44
5楼
自流的设计可以根据市政管网的设计标准来核定!
如果是压力流的话,那就简单了!
回复
cwy_sun
2003年08月11日 13:35:28
6楼
给你一个简单的标准,污泥管径不能小于200MM,200-400,然后用流速校核一下
回复
as-yyf
2003年08月11日 14:16:41
7楼
cwy_sun,如何理解污泥管径不能小于200MM,200-400,这句话,是对所有的污水处理工程吗?
回复
cwy_sun
2003年08月11日 16:51:44
8楼
5万吨以内基本可以,再大就要校核一下了!1万吨以内的150-200mm
回复
ivan_1112
2003年08月11日 17:44:36
9楼
那回流污泥管径呢,也用这么小的吗?200-400?我见过几张图上用的是DN1000,用这么大流速能保证吗?
回复
weimaoxiang
2003年08月16日 13:34:16
10楼
污泥排放管,一般是DN300就可以,至于具体的,要根据所排的污泥量的周期及数量和相关的设计规范来确定,而对于回流污泥管一般是按照污水管的设计规范来取!