问一个行灯变压器的问题
wazsx
wazsx Lv.2
2006年07月12日 18:57:00
来自于变压器
只看楼主

今天干活碰到一个怪问题,行灯变压器二次侧36,24,12伏电压输出通通变大,36伏变成50多伏,24伏变成38伏,12伏变成20多伏,这到底是怎么回事?行灯变压器容量为2000千伏安,总共连接了5盏24伏250瓦的灯泡

今天干活碰到一个怪问题,行灯变压器二次侧36,24,12伏电压输出通通变大,36伏变成50多伏,24伏变成38伏,12伏变成20多伏,这到底是怎么回事?行灯变压器容量为2000千伏安,总共连接了5盏24伏250瓦的灯泡
免费打赏
li051005
2006年07月15日 18:49:56
2楼
测量准确吗?
回复
zouys
2006年07月17日 21:09:55
3楼
没弄错吧2000千伏安?如果不是测量错误,我看你这问题是变压器原边电压等级错误造成的,你可能把220V的绕组接了380V电源,变压器会发热严重,但不会很快烧掉。
回复
daijg8888
2006年07月21日 11:56:19
4楼
你肯定把220V的绕组接了380V电源
回复
daijg8888
2006年07月21日 12:06:42
5楼
我看你搞错了,行灯变压器容量应该是2千伏安的.
回复