梁钢筋机械连接接头能在柱内吗?
qujiade
qujiade Lv.5
2011年09月23日 18:47:17
来自于建筑施工
只看楼主

听听大家的意见

听听大家的意见
免费打赏
ok932339
2012年04月12日 21:09:11
2楼
楼主说的在柱子内,是否就是在梁柱节点内?
这个需要看你的机械连接的等级的

1 接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%,Ⅱ级接头的接头百分串不应大于50%。Ⅰ级接头的接头百分率除本规程第4.0.3条第2款所列情况外可不受限制。
2 接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头,且接头百分率不应大于50%。
3 受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。
4 对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。
回复
无间道
2012年04月13日 10:11:40
3楼
现在机械连接绝大部非是在用直螺纹连接的形式,这种连接方式的接头,很容易达到以及连接接头的要求。按照机械连接的相关规范的规定,对于以及连接接头应该是不受接头位置和截面接头率限制的。根据规范的规定和要求,是可以在柱内连接。但这对混凝土浇筑会有一点微小的影响,且不被大多人所理解,所以不宜在柱内连接。这样至少可以减少其他人的猜疑。
回复
lanwing320
2013年04月26日 15:55:06
4楼
:@ 恩,机械连接,这个问题的确很混乱
回复
daaizia
2013年04月26日 22:19:46
5楼
柱内,是支座内吧 ,如果是 那是不允许的 不可以在非链接去链接