关于机械连接500个接头一组取样问题
相信自我
2013年07月14日 19:08:21
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-14 22:11 编辑 比如说,该建筑有三层楼,每层包括 柱子一百个机械连接接头,梁一百个机械连接接头,每层200个接头,三层总共600个接头,那么取样如何取样?是每层绑柱子时单独取样一次,然后绑梁时候取样一次,还是就取样一次就代表了梁和柱。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-14 22:11 编辑

比如说,该建筑有三层楼,每层包括 柱子一百个机械连接接头,梁一百个机械连接接头,每层200个接头,三层总共600个接头,那么取样如何取样?是每层绑柱子时单独取样一次,然后绑梁时候取样一次,还是就取样一次就代表了梁和柱。
免费打赏
shashax
2013年07月14日 19:44:35
3楼
每一种 都要取样的 比如直径20 直径22 都要取样,柱子 梁板要分开取样
回复
无间道
2013年07月15日 06:34:36
4楼
《钢筋连接规程》(JGJ107-2010)。以下是检查验收的重点:
①接头率,Ⅰ、Ⅱ及接头在箍筋加密区以及受拉区不应超过50%,受力较小和受压区不受限制; ②丝扣外露长度0~2p;
③取样数量同一强度等级、同一型式、统一规格每500个为一个检验批;
④放宽条件,连续10个检验批一次合格率100%时,可放大一倍取样。
回复
相信自我
2013年07月15日 09:10:59
5楼
楼上的意思是 每一个检验批做一组试件是不是
回复
zxg224
2013年07月16日 19:44:21
6楼
按照层数,和构建类别分别取样,因为检验批是按照层划分的,不可以按照整个楼的街头数量取样