诸位高手,我是一个很新的新手,公司就说让我试着设计一个,给了我一系列的数据,然后说做一个设计方案,工艺我自己选,具体情况如下: 水量300m3/d,COD2800,BOD1300,SS1000,氨氮10,要求达到污水综合排放标准A标,我准备用隔油池+A/O+絮凝沉淀来做,但是我不知道各个构筑物的容积大小到底应该按照设计手册上面的每个构筑物的停留时间来还是其他的方法?并且我看之前的方法就是按照水量除以一天24h,这个是流量,按照流量来算各个构筑物的体积,但是据朋友给的建议是厌氧池就一天,好氧池就8-12h,我就不明白了(我朋友的建议是他的经验),肿么办啊?
诸位高手,我是一个很新的新手,公司就说让我试着设计一个,给了我一系列的数据,然后说做一个设计方案,工艺我自己选,具体情况如下:
水量300m3/d,COD2800,BOD1300,SS1000,氨氮10,要求达到污水综合排放标准A标,我准备用隔油池+A/O+絮凝沉淀来做,但是我不知道各个构筑物的容积大小到底应该按照设计手册上面的每个构筑物的停留时间来还是其他的方法?并且我看之前的方法就是按照水量除以一天24h,这个是流量,按照流量来算各个构筑物的体积,但是据朋友给的建议是厌氧池就一天,好氧池就8-12h,我就不明白了(我朋友的建议是他的经验),肿么办啊?
并且我看之前公司的设计方案的,一些方案的水力停留时间很小,完全摸不到方向了,还请高手指教一二。。。。。。。。谢谢大家啦!
2楼
都木有高手指教下啊?我晕死。。。。。。看来要着洗白了哇!
回复
3楼
为啥要有隔油池 含油废水 怎么没有调节池啊
水量好小 直接一体化设备
不知道是什么废水啊
回复
4楼
一开始都会有这样的问题。不知道现在lz解决了没有啊 !
回复
5楼
对呀,为什么要上隔油池呢?是含油废水吗。
怎么没有调节池呢,还有2800的COD,仅仅A/O恐怕还有问题,应该加一个水解酸化,或者是水解酸化调节。
回复
6楼
楼上的各位,谢谢大家关心,我最后经过考虑用了隔油沉砂池+厌氧反应器+生物接触氧化这个工艺来设计,然后等师傅有空的时候,就给我看,谢谢大家啦!因为这个并不是一个工程,仅仅是师傅给我的作业哈!
回复
7楼
对了,还忘记说了,顺便请教了下我同学,然后把一些具体的东西做了修改,我发现这里面的东西很多,所以还得加油学习啊!请大家多指教了!
回复
8楼
调节池是有的,我决定用:隔油沉砂池+调节池+厌氧反应器+初沉池+生物接触氧化+沉淀池,这个来做的哈!考虑到水的可生化性不错。。。。。。
回复
9楼
调节池-水解酸化-SBR-混凝
回复
10楼
既然计算出了流量,根据每个池子需要的停留时间不就可以计算出容积了吗,不过我建议你还是设计的时候注意一下有效容积,还有就是应该比理论值大10%左右,绝对的现场经验
回复
11楼
谢谢!我会注意的,感谢啦!
回复