规范规定了,消防水池及消防水箱的水位应该在消防控制室(盘)有所反映,我问了我们院弱电工程师,说消防报警盘只能高低液位报警,不能连续指示液位,不知道大家在做的时候,你们的消防水箱及消防水池的液位是怎么考虑的,只是就地指示嘛?欢迎大家提出自己的宝贵意见。
规范规定了,消防水池及消防水箱的水位应该在消防控制室(盘)有所反映,我问了我们院弱电工程师,说消防报警盘只能高低液位报警,不能连续指示液位,不知道大家在做的时候,你们的消防水箱及消防水池的液位是怎么考虑的,只是就地指示嘛?
欢迎大家提出自己的宝贵意见。
2楼
有连续显示的设备了,你们院里的电工程师说的好像有问题,即使以前的干簧式的水位计也能连续显示的,只是容易出毛病,现在又更先进的了,你可以到网上查查。
回复
3楼
有液位显示仪器,连续的.
回复
4楼
连续的液位显示仪确实有,不过消防报警盘似乎还没有显示连续水位指示的,最好问下消防报警设备厂家有没有这类的报警装置
回复
5楼
对的,连续显示的设备是有的,
但是我说的是消防控制盘,规范上说水位的要在控制室(盘)上有所显示,我们院里的那个是做火灾报警系统的,她说没有啊,消防控制盘上只能高低液位报警,不能连续显示其液位,不知你们在做民用的时候,这些是怎么考虑的,
哈哈。多谢大家 的意见。
回复
6楼
这条,2001版是强制条纹,现在不是黑体字了,
回复
7楼
:handshake :handshake
回复
8楼
有的,西门子就有