什么情况下消防水池可以不存室外消防用水?
liangchengkai
2003年07月24日 15:50:39
只看楼主

按建规的规定消防水池应该储存室内外消防用水,如果这样的话消防水池就会做得很大, 很多工程也只存了室内消防水,什么条件下消防水池可以不存室外消防用水?

按建规的规定消防水池应该储存室内外消防用水,
如果这样的话消防水池就会做得很大,
很多工程也只存了室内消防水,
什么条件下消防水池可以不存室外消防用水?
yyqdudu
2003年07月24日 22:48:17
2楼
这个说不清楚了
回复
echoing
2003年07月25日 09:29:28
3楼
建筑周边一定范围内设有市政消火栓,灭火时消火栓能够满足室外消防水量要求就可以,并且消防审查能够通过。
回复
iajune
2003年07月25日 10:35:21
4楼
楼上说地对!单如果室外有了市政消火栓,水池也可以包括室外水量地,更安全!
回复

相关推荐

APP内打开